11问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压压电缆埋深
10kv高压电缆
有哪几种型号
答:
YJV22-
10kv
3*240mm2 铜芯 XLPE绝缘 PVC护套 电力电缆 YJV22-10kv 3*240mm2 铜芯 XLPE绝缘 PVC护套 电力电缆是一种
高压电缆
,适用于电力传输和分配系统中的各种场合。该电缆采用铜芯导体,能够在高压、高温、高载流等情况下稳定输电,其XLPE绝缘和PVC护套具有良好的耐腐蚀、耐磨损性能,能够有效保护...
高压10kv电缆
选型
答:
先根据配变容量计算电流I=S/1.732/10,然后根据电流选
电缆
。举个例子:根据:《电力工程电缆设计规范 GB50217-94》先选定
10KV
进线电缆:我们选择
高压
进线电缆时,一般应考虑变电所后期规划干变容量按允许最大1250KVA/台考虑,根据变压器容量1250KVA/台计算电流I=1250*2/10/1.732=144.3A。按长期允许...
高压
10千伏,接线距离1000米,一台变压器200千伏安,地下埋管敷设,需要...
答:
200kVA的
10KV
的变压器原边电流大约:200/(1.732×10)=12A 可以选用:YJLV 8.7/
10kV
3×25 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
,地下埋管敷设,参考载流量90A,距离1公里对于10KV的电缆线路不算长,不用考虑线损。但这里需要指出,对于10kV铝芯三芯电力电缆最小截面是25平方毫米,为了保证...
离我家50厘米有一条
10KV
的地下
高压电缆
,会有危险吗?
答:
行业推荐标准被电力专家作为解决电磁辐射污染的适用标准。把危险值设定在0.4微特斯拉(μt)。达到或超过132千伏的
高压
线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;因此,对于成年人高压线电磁辐射对健康影响较小。所以说35KV和
10KV
...
10KV高压
绝缘线的安全距离?
答:
1kV-10kV:线离居民区1.5米。高压线通常指的是输送10kV(含10kV)以上电压的输电线路。根据GB/T 2900.50-2008,定义2.1中规定,高压通常不含1000V。中国国内高压输电线路的电压等级一般分为:35kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等。1kV以下高压线的安全距离为4米;35-1
10kV高压
线的安全...
10kv高压电缆
绝缘标准
答:
良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。特
高压电缆
1.8kV及以下为低压电缆;3.6KV~35KV为中压电缆;35KV~1
10KV
为高压电缆;110~22...
高压电线
安全间距是多少?
答:
1kV以下高压线的安全距离为4米;1-
10kV高压
线的安全距离为6米;35-1
10kV高压
线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高沿线的安全距离为15米。
10KV高压电缆
YJV22-8.7/15-3*240顶管敷设400米,中间无接头可以吗_百度...
答:
10KV高压电缆
YJV22-8.7/15-3*240顶管中间无接头敷设,这个你们自己用,中间要留有50以的距离,要是施工验收是不行的,在距顶管300距离才行.
10kv高压电缆
可以承受的负荷有多大?
答:
300平方
高压电缆
,可以承受工作电流大约:I=300*1.5=450A。
10KV
,300平方高压电缆,可以承受的负荷:P=1.732*10*450=7794KVA。电缆的额定电压应和使用电缆的系统电压和运行状况相匹配。10KV的电压环境应选用额定电压为
10kv
的电缆。电缆的额定电压一般用U0/U(Um)表示:U0:电缆设计用的导体对地或金属...
10kv
的
高压电缆
与居民楼房的水平距离是多少?垂直距离是多少?能直接吊装...
答:
10kv
的
高压电缆
与居民楼房的水平距离在最大风偏下是1.5米。计算弧垂下的垂直距离最小是3米,直接吊装在居民楼正下方不足1.5的地方需要满足以上要求,详细参见GB 50061-2010表12.0.9和表12.0.10。