直埋电缆的最小埋深应符合国家标准GB50217-94的规定。在非冻土地区,
电缆埋置深度不应小于0.3米
,从电缆外皮到地面或构筑物基础的距离应不小于0.7米。若电缆位于车行道或耕地下,应适当加深,且不应小于1米。这些规定旨在确保电缆的安全和可靠运行,防止机械损伤和环境因素对电缆造成影响。
10KV电缆
敷设深度要求是多少?
答:
一般对于10千伏的电缆我们施工深度按0.8米
。直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1
电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m
。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可...
10kv高压
线
电缆
沟的宽度和深度是多少
答:
10kv高压电缆埋地深度至少要0.70m
,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。而且,要注意多条电缆线不能重叠在一起,以免影响安全使用。电缆在埋地之前,需要在表层做好铠装,并做防腐措施,确保电缆不被腐蚀。而且电缆的埋藏深度,要控...
10KV
的
电缆
地下施工与房屋的距离是多少?谢谢
答:
您好,
10KV电缆采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm
。《民用建筑电气设计规范》第五部分·电缆线路规定:1、
电缆直埋部分埋深0.7~1.2米
,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以10...
10KV
直
埋电缆
的最小
埋深
是多少?最好有规范说明!
答:
直埋敷设于非冻土地区时,
电缆埋置深度应符合下列规定:(1) 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m
。(2) 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。详见国标GB50217-94 (5 电缆敷设)直埋电缆direct burial cable是按照规范的要求,挖完直埋电缆沟后...
关于
10KV高压电缆
地埋铺设的要求
答:
电缆沟深度1米,垫10CM软土后,直
埋电缆
,再在上面盖10CM厚的软件土,夯实后,再在软件土上面再铺10CM厚的标号C10的混凝土或盖一层砖,然后再回填夯实,混凝土或砖的表面离地面不小于120CM。
10KV高压
地埋线要埋多深才行?
答:
可以参照标准GB/50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》标准中5.2.2
电缆表面距地面的距离不应小于0.7m
。穿越农田或在车行道下敷设时不应小于1m。
10kV电缆
装置区穿管埋地
埋深
要多大
答:
1.2米 冻土层以下。
10kV高压
架空线需改为地
埋电缆
,需要怎么设计, 应考虑什么?谁有着方面的...
答:
深要1 米左右,如有条件可每隔100米用砖垒一个2米见方的检查井,1.5米深,上面盖上水泥板,电缆要穿管,比电缆粗三分之一,
电缆埋
上土后每隔20米在埋上水泥桩,写上字,
高压
危险,
10KV高压电缆
沿着我家墙角
埋深
0.8米,对人有影响吗?
答:
楼主放心睡觉,没有问题的