高压电缆
需要接地吗?
答:
解释:
高压
电力
电缆
的铜屏蔽和钢铠一般都需要接地。目的是为了便于检测电缆内护层的好坏,在检测电缆护层时,钢铠与铜屏蔽间通上电压,如果能承受一定的电压就证明内护层是完好无损。接地方式:1.护层一端直接接地,另一端通过护层保护接地---可采用方式;2.护层中点直接接地,两端屏蔽通过护层保护...
10kv电缆
沟敷设8000kva负荷
高压电缆
进线需要多大
答:
10kv电缆
沟敷设8000kva负荷,参考电流8000÷(1.732×10)×(1+变压器空载电流0.5%)=464安培,进线电缆建议选用 YJV-8.7/10 3X240 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套中压电力电缆,在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量为502安培。或者,选用 YJY22-8.7/10 3X240 铜芯交联聚乙烯绝缘聚...
两根
10KV电缆
能不能在一根管道里
答:
有两点原因:一是
高压电缆
由于是配电线路,容易有雷击感应电压,故障爆裂时会波及其余共沟、共道、共
管电缆
,从而造成事故扩大的潜在危险性。 二是高压电缆电场强度大,低压线缆若为二次保护线缆,对外界磁场干扰、温度干扰会比较敏感
10kv高压电缆
与低压电缆的安全距离
答:
水平安全距离如下:1千伏以下 1.0米。1-10千伏 1.5米。35千伏 3.0米。66-110千伏 4.0米。154-220千伏 5.0米。330千伏 6.0米。500千伏 8.5米。第六条 江河
电缆
保护区的宽度为:(一)敷设于二级及以上航道时,为线路两侧各100米所形成的两平行线内的水域;(二)敷设于三级及以下航道...
1600KVA变压器
高压10KV
进线
电缆
要选多大的?
答:
根据电缆的
穿管
数量,载流量也会有所不同。穿管后,每增加一根,载流量会相应降低。如穿两根管,载流量为原值的八折;穿三根管则为七折;穿四根则为六折。因此,在选择电缆时,需要综合考虑这些因素,确保电缆的负载能力满足变压器的需求。以上信息参考了百度百科关于电缆载流量、
高压电缆
和变压器的相关...
高压电缆
在桥梁敷设的施工规范
答:
城市桥梁设计规范(CJJ 11-2011)3.0.19 1 条件许可时,在桥上敷设的电信
电缆
、热力管、给水管、电压不高于
10kV
配电电缆、压力不大于0.4MPa燃气管必须采取有效的安全防护措施。对桥上或地下通道内敷设的管线作出规定主要是确保桥梁或地下通道结构的运营安全,避免发生危及桥梁或地下通道自身和在桥上或...
请教:
电缆
沟道支架上敷设不同电压等级的电力电缆、控制电缆有哪些规定...
答:
4、电缆敷设:电缆敷设前应先设计排列图,安排列图进行施放电缆,防止交叉,浪费人力物力;电力电缆和控制电缆应分开排列;不同电压等级电缆在电缆沟支架上敷设时,
高压电缆
应在上面,低压电缆应在下面控制电缆应在最下面;如两侧装设电缆支架,电力电缆与控制电缆应分别装在两侧支架上。电缆固定用扁钢做...
电力
电缆10kv
对接头电缆井长宽高要求是多少
答:
强电井尺寸建议为2.5mx2m(100m左右高层),超高层3mx2m(200m以下)。但实际上电缆厂家不可能生产很长的电缆。铺设电缆时,按电缆出厂的长度铺设,中间不开断的,除非电缆太长铺设有困难才开断做中间头。一般
高压电缆
出厂最长长度就1000米(就是说1公里一个中间头),低压电缆特别是通讯电缆可能出厂最...
10KV高压电缆
可以用桥架楼层架空吗?
答:
10千Ⅴ
高压电缆
走桥架有危险性,如果有老鼠咬破电缆导致接地容易越级跳闸,高压有一定安全距离,如操作时人员在现场,突然发生故障时电缆桥架处易高压击穿人体造成伤害。
假如管的截面满足要求,两根
10kv高压电缆
能在同一管里吗?
答:
只要
管子
是塑料的就行,管子是铁管不能穿同一管里,会发热烧坏