11问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电缆穿管地埋
变压器
地埋电缆
怎么选?
答:
选择导线:1.机械强度,2.安全过流,3.末端电压损失,4.有功损耗,5.满足发热等宗合考虑。如果选择
电缆
,因为
地埋
,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台1250的变压器
10kv
侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17...
10KV
电力
电缆
是否可与380v低压电力电缆共管敷设哪一规范哪条款说明_百 ...
答:
肯定是不行,规范明确规定不同电压等级的电缆不可同线槽敷设。实际使用中,用隔板隔开即可,或高压线穿钢管保护,做好接地保护等。有两点原因:一是
高压电缆
由于是配电线路,容易有雷击感应电压,故障爆裂时会波及其余共沟、共道、共
管电缆
,从而造成事故扩大的潜在危险性。 二是高压电缆电场强度大,低压...
长度1000米,300平方三芯
10KV高压电缆
地下
穿电缆
孔的允许最高电流与千瓦...
答:
根据IEC227,
电缆
的载流量与环境温度有关。
1公里长的
10KV
150铜芯
高压电缆
如何敷设
答:
一.
高压电缆
如何敷设是电力设计部门的事 二.高压电缆的敷设,无非是三种形式:1.架空,选高抗拉电缆,如32.2.直埋,选高抗损电缆,如22.3.
穿管
(排管),选用普通交联高压电缆,穿150PCV波纹管,打弯或过长处设电缆井.
10kv高压
绝缘软
电缆
可以放在地上吗
答:
你要暂时放一会儿,当然可以啦。
带
电缆
沟的
10kV
地下变电亭及配电室的高度是多少?
答:
一般来说电缆沟深0.8米或者浅一点0.6米,但应考虑电缆弯曲半径及电缆预留余量(主要是
高压电缆
);
10kV
配电柜一般没有低压屏高,低压屏高度一般2.2米高;屏顶预留空间0.5米;所以一般高度,从电缆沟底算的话要3.5米比较合适。如果还有母线桥还需加母线桥高度,大概0.5米,也就是4米高。以上是梁...
关于
10kv电缆
室内敷设问题
答:
这种敷设方式是不合理的,具有重大安全隐患。别说是
高压电缆
即即便是普通电缆,这种敷设方式也是不允许的,原因如下:1、根据《建筑设计防火规范》,服装厂的防火等级较高,具有重大火灾隐患,何况吊顶内存在木结构。2、用钢丝直接将高压电缆捆在屋顶的三角架上,同意这样技术方式的负责人绝对是外行,这是在...
在埋设
10KV高压电缆
地方上建房,可以吗,垂直距离是多少
答:
1—10千伏5米 35—110千伏10米 154—330千伏15米 500千伏20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。(二)电力
电缆
线路保护区:地下电缆...
10KV高压电缆
线和380V低压线不能共用
电缆管
的原因和危害?
答:
对外界磁场干扰、温度干扰会比较敏感,所以为了低压线缆的内在电流电压特性,一般不允许共沟、共管敷设。
高压电缆
:高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输
10KV
-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008。
10kv
的
电缆
会不会先进入大楼或者建筑物的内部然后再变压呢?就是把10kv...
答:
是这样的,因为想宰使用的户外式的箱式变压器故障高、维护难,所以现在新建成的小区还有商业大楼等基本都开始淘汰这一系列的产品,建成户内式的开闭所,主要是通过
电缆地埋
至开闭所内,经过
高压
开关连接到变压器,变压后供到低压开关柜。优点是故障率低,即使有故障其停电范围也相对较小,检修方便,但占地...
棣栭〉