11问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电缆敷设规范
10KV电缆敷设
深度要求是多少?
答:
电力工程
电缆
设计
规范
;5.3.3 直埋
敷设
于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定: 1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。 2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。 5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋...
10KV电缆
采取电缆沟
敷设
与居民建筑的最少安全距离是多少?
答:
10KV电缆
采取电缆沟
敷设
与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。 《民用建筑电气设计
规范
》第五部分·电缆线路规定: 1、电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。 2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆...
最新
10kv高压
线施工方案执行什么标准
答:
4.2.1.4电缆弯曲半径不应小于电缆(铠装或无铠装装多芯塑料绝缘电力电缆)外径的10倍。4.2.1.5
电缆敷设
时,电缆应从盘的上端引出,并避免电缆在支架和地面上磨擦和拖拉。4.2.1.6电缆敷设时不宜交叉,应排列整齐,加以固定,并装设标志牌。4.2.1.7直埋电缆的沿线转角处应有牢固的标桩。4.2.1.8...
10kv电缆
铺设方法有哪些
答:
①做好敷设前的准备工作,首先查看
电缆敷设
路径,土建设施(电缆沟、电缆隧道、保护管等)及敷设深度、宽度是否符合规程要求。备好工器具,排除各种障碍,为敷设创造条件。②电缆必须作为特殊材料吊云,严禁瓜、碰、挤、磨,按敷设要求安排好电缆盘的位置和方向,认真做好外观检查。敷设前应对电缆进行耐压鉴...
10KV电缆
穿钢管埋设时,电缆沟的深度多少合适?
答:
电缆
铺设:1.直埋铺设不小于0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,电缆井之间距离不宜超过30-50米,根据使用管子不同可采用水泥包封.
10KV电缆
直埋穿管
敷设
答:
7m,穿越农田时不应小于1m,且
电缆
应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物。与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,均应依据
规范
要求采取保护措施。
10KV
直埋
电缆
的最小埋深是多少?最好有
规范
说明!
答:
(1) 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。(2) 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。详见国标GB50217-94 (5
电缆敷设
)直埋电缆direct burial cable是按照
规范
的要求,挖完直埋电缆沟后,在沟底铺砂垫层,并清除沟内杂物,再
敷设电缆
,电缆...
关于
10KV高压电缆
地埋铺设的要求
答:
电缆
沟深度1米,垫10CM软土后,直埋电缆,再在上面盖10CM厚的软件土,夯实后,再在软件土上面再铺10CM厚的标号C10的混凝土或盖一层砖,然后再回填夯实,混凝土或砖的表面离地面不小于120CM。
高压电缆敷设
要求有哪些
答:
指电缆敷设于专门的电缆隧道内桥架或支架上,电缆隧道内可敷设大量电缆,散热性好,便于维护检修,但工程量较大,一般只在城市内使用。
高压电缆敷设
应遵守以下
规范
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 ...
电力
电缆
在桥架中
敷设
的要求
答:
1 一般规定 1.1 本章适用于电压为
10KV
及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内
电缆敷设
。1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,
敷设电缆
具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架...