11问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压计量互感器
高压10kv
电流
互感器
的容量是多少?
答:
高压10KV
是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流
互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
10kv
电压
互感器
有什么作用?
答:
10KV
单相浇注式电压
互感器
。
高压
绕组额定电压为10/√3KV,二次绕组额定电压为0.1/√3KV,剩余绕组额定电压为0.1/3KV。该互感器一般用3台结成星形接于10KV系统,二次绕组结成星形、剩余绕组结成开口三角形,用作10KV系统测量、保护和绝缘监察。分别适用于额定频率50Hz、60Hz,额定电压为 3, 6,
10k
...
某工厂有功负荷为1000KW,功率因数为COSΦ=0.8,以
10KV
电压供电
高压计量
...
答:
视在容量=1000÷0.8=1250KvA,
高压
侧电流=1250÷10÷1.732=72.2A,可以选用80/1或者80/5的流互
10kv高压计量
柜电压
互感器
为何有的用两个,有的用三个,有何区别。其作用...
答:
计量
柜主要功能就是计算电流的功。2个电压
互感器
,使用的是两相法测量线路的功。3个电压互感器,使用的是三相法测量线路的功。两种测量方式的接线方法是不同的。测量原理也不同 2相法:S=Ib*Ubc-Ia*Uca 3相法:S=Ia*Ua+Ib*Ub+Ic*Uc 看到了把,三相法3个电压互感器采集的是三个相电压,两相法...
10KV
,50KVA变压器
高压计量
用什么电流
互感器
?
答:
选用5/5 0.2S级
10kV
电流
互感器
。原因: 50/10/1.732=2.288 电流互感器 电流很小。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护...
10KV高压
配电系统中电流
互感器
怎样选择
答:
常见的额定一次电流:100,125,150,200,250,300,400,500,600,800及其10倍,100倍等,以及0.1倍,0.01倍等 额定二次电流:5A,1A,之前还有2A,现在基本上没有了 电流
互感器
所有规格 10/5 15/5 25/5 30/5 40/5 50/5 60/5 75/5 100/5 150/5 200/5 250/5 300/5 400/5 ...
为什么
10kv计量
柜中有一台电压
互感器
,有两台电流感器
答:
10KV
小电流接地系统,因为Ia+Ib+Ic=0,所以只要知道其中两相电流大小就知道第三相电流的大小。据此在三相三线系统可以采用两元件电度表进行三相电量测量。即电度表需要接入三相电压和A及B两相的电流。所以
计量
柜中有一台三相电压
互感器
将10KV电压变为100V供电度表,有A相和C相两台电流互感器供二次电流给...
10KV高压计量
箱在在电流
互感器
开路的情况下,其电流互感器是否会...
答:
高供高计
高压
组合
互感器
10kv计量
器,电流
互感器
大概变比是多大的?
答:
10kV高压计量
,电压
互感器
变比都是10kV/0.1kV,电流互感器的变比,是根据后端负荷来定的。比如说后端是500kVA的变压器,那可以选50/5的,如果是630kVA的变压器,可以选75/5的。总之是根据后端负荷的大小,计算出额定电流来确定的,选太大或者太小,都会造成计量不准确 ...
一台
10kv高压
电机,容量475kw。请问
高压计量
配多大的电流
互感器
。
答:
一台
10kv高压
电机,容量475kw,按功率因数为0.9计算,电流为30A左右。电流
互感器
按额定电流1.3~1.5倍来选择。高压电流互感器变比选择40/5比较合适。电流没有35A那么大。三相功率的计算公式是功率等于根号3倍电流与电压的积再乘以功率因数。