10kV
一段母线送电时
核相方法
答:
核相
,如果两台变压器组别相同,那么核相时,同相电位差要为0,如果两台变压器连接组别不同,核相时只需注意每一相电压差值相等,如果进一步需要合环,还要注意两台变压器满足合环条件。
一个是220KⅤ变电站,一个是1
10Kv
变电站,出线是
10KV
如何
核相
?
答:
正常的【220/1
10kV
】工程不可能是小单位无资质的施工方。故这个比较方便,导线上或者附近有黄、绿、红标志的就是三相中的第一、第二、第三相。即A、B、C相。真的要
核相
也是比较难的。只有通过电压互感器变成380/220V时才能好核对可靠、安全。
核相
仪使用
方法
和注意事项
答:
核相仪是一种带电测试工具,是在运行电压下,进行高压电力线路的核定相位工作,特别对直接接触高电压的核相棒进行了较高的工频耐压试验.核相仪按照电压等级可以分为:低压380V、高压6KV、10KV、35KV、1
10KV核相
仪;按照显示形式可分为:指针式,数显式.核相仪使用
方法
1.把表头垂直安装在三角架上.使表针指...
1
10kV
电压互感器投运后,当投上35kV、
10kV
电压互感器后,怎么
核相
?在线...
答:
先测定1
10kV
的电压互感器二次侧的相序、线电压、相电压值,再去核对35kV、
10kV
电压互感器的二次侧的相序、线电压、相电压值,但是也有可能110kV与35kV、10kV存在角度差,所以还需要用相位仪来精确测定各侧电压的相位角,即A-A、B-B、C-C,确保相位角正常。
同电源
核相
与异电源核相区别
答:
400V
核相
非常
简单
,直接有相序表或直接用万用表量就可以了,假设一个合环点的两侧同相电压为0,异相电压为线电压,说明核相通过
10kV
的麻烦点,因为不能直接用表计去测,只能测压变的二次侧,那就有一种可能,如果一次侧A/B相接错了,二次侧又把A/B相接错了,核相结果OK,但一并列就短路了,应...
核相
问题:
10KV
双回路变电所 可以采用一路正常供电,那一路断电核相吗?没...
答:
1、
核相
就是核对二条线路的相位是不是一致,在核相时必须二路都带电,缺一不可;2、对于
10KV
双回路变电所要进行核相,二路电源必须都要送到校相的点上,一路正常供电是必须的,另一路也不需要停电,只是二路电源在并列点断开就可以了。
核相
方案
答:
主供1
10KV
/
10KV
与第二电源的备用35KV/10KV可以通过10KV侧核相。
核相
的
方法
有“一次核相”和“二次核相”。“一次核相”可信度高,“二次核相”相对安全,但其正确、可靠性让人心存疑虑而不放心采用;一般是先用“二次核相”初步判定,再用“一次核相”的方法确认。具体方法和图形详见:http://www....
10kv
双回路电源也用万用表
核相
吗?送电之前能否核相?
答:
你千万不要用万用表直接点上去!你这种
方法
只能通过PT二次侧进行
简单
测量!在不排除PT接线错误的前提下是可以的!我是不建议这种方法!有高压
核相
仪器!是2个长的绝缘杆!分别碰到两路
10KV
同一相母线上,观察核相仪上面显示的电压!我去年看别人操作了一次!似乎有点恐怖!母线上面就是10KV电压啊!还有...
申请上级下拨
10KV
线路
核相
仪?
答:
10kv
环网柜里面应该都会有二次
核相
器,这一般是必须要有的,对于申请上级,也是问清楚到底需不需要这个东西,一般都是需要的,你可以申请问一下。
使用单相pt进行高压
核相
试验,应该注意些什么
答:
呵呵,单相PT:10(高压一次侧电压
10KV
)/√3(第一绕组输出电压1.732KV,目的是组成Y接后输出1KV)/0.1(第二绕组输出100V)/√3(第三绕组输出1.732KV)/0.22(第四绕组输出220V)0.5/3(组成3相后的精度等级为0.5%)220-3000(220V的输出功率为3KVA),就是这个意思啊。接线
方法
参见下图: