10kv核相最简单方法
10KV
配电工程中,双电源
核相
必须带电才能进行核相吗
答:
是的,只有带电才行的,因为
核相
是检查A相与A 相的相位关系是不是120度,及相与相之间的电压差,所以必须带电。
使用单相pt进行高压
核相
试验,应该注意些什么
答:
呵呵,单相PT:10(高压一次侧电压
10KV
)/√3(第一绕组输出电压1.732KV,目的是组成Y接后输出1KV) /0.1(第二绕组输出100V)/√3(第三绕组输出1.732KV)/0.22(第四绕组输出220V)0.5/3(组成3相后的精度等级为0.5%)220-3000(220V的输出功率为3KVA),就是这个意思啊。接线
方法
参见下图:
10KV
高压两路进线
核相
,每相角度都相差30°
答:
变压过程不一样造成的,一般来说变压器都是Y-D11点接线,每经过一级滞后30°。如果是一路直接从1
10KV
变压到
10KV
,另一路是110KV-35KV-10KV这么变下来的,两路之间会出现30°差,这种情况下绝对是不允许环网运行的,两路之间的切换只能进行冷到或者是使用“快切装置”串联切换
方式
,切换成功率高于99...
对
10KV
高压柜进行
核相
时,设备处于什么状态?为什么?为什么核相不能合地...
答:
核相
是为了确定待并侧的相序是否与系统侧电压的相序相同。
10KV
高压柜核相时,无论你是什么类型的柜子,该设备必须处于冷或热备用状态。可能你会问,那什么又是冷备用,什么又是热备用呢?我
简单
点解释,方便你理解。冷备用:是指隔离开关(刀闸)和断路器(开关)均在分位。热备用:是指隔离开关(刀...
那些情况下要
核相
?为什么要核相?
答:
在新建好的变电站,需要对重要电气设备及电缆进行
核相
。问:为何要核相?答:因为一旦相序发生错误,如a相接到了b相,在一瞬间会有电压差,从而形成巨大电流。电流一大起来,1 会形成巨大电动力 2会让导体瞬间发热,高温融化,甚至爆炸。因此,严重危害运维人员的人身安全及重要电气设备的运行安全。
变压器相位反
答:
变压器核对相位的目的是检查将要投入运行的变压器高低压侧的相位与原运行变压器的相位是否相同,当相位不同时,严禁投入运行。这里应该强调的是,要核对的是相位,而不是相序。因为相序正确了,相位不一定相同,而相位相同了,相序必然相同。常用的核对相位
方法
有两种:(1)用
核相
杆核相 对于
10kV
以及以下电压...
1
10KV
与220KV变电站
10KV
出线
核相
用高压无线核相仪 显示同相位即可了吗...
答:
是的,如果只是单单
核相
就行了,但如果需要做向量,则需要在有负荷时有电力局来人做。其实高压核相仪就是一个电压表,同相之间没有电压,如果有电压了那就是异相。
10KV
高压两路
核相
,若将相位差30的并为一相,并运行两趟线路,会有什么...
答:
可能是由于仪器的原因,造成两条
10KV
高压线的测量相位差为30°。无线高压
核相
仪通常是通过电容感应
方式
将线路电压正弦波转换为方波,但方波的高电平占空比并不是严格的50%,会因线路电压的不同而不同。举例而言,如果1条线路为11.5KV,1条为10.5KV,市面部分核相仪的测量结果为15°~35°。
简单
的验证...
使用无线高压
核相
仪的步骤是怎样的?
答:
⑤在测量≥
10KV
时,X和Y可直按同时放在导线或绝缘皮上进行核相。⑥在≥66KV核相时,X和Y采集器可以采取接触或非接触
方法核相
。(如测量1
10KV
和220KV时,将X和Y采集头放在高压电线下方300mm至1000mm处。测量500KV 时,将X和Y釆集头放在高压电线下方1000mm-2000mm处,测量左右允许偏差300mm)⑦测...
我想请教一下,变电站开关柜与户外环网柜如何写
核相
方案!请问郭老师有...
答:
中压系统多是中性点不直接接地系统,定相多用专用定相杆进行,比较
简单
,按说明书的要求进行即可;
核相
方案一般如下;1、安全措施的制订 2、定相点的选取;3、定相前的操作;4、数据的测量;5、现场运行
方式
的恢复;6、分析并作出结论。定相的关键是要选对定相点,定相的目的是要查清你想连接到...