11问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电缆埋地深度要多少
高压电缆
施工安全距离
答:
4米的基坑,要看用什么结构的围护和止水,一般情况下,按照1:1的安全距离,就是4米的基坑,至少要与电力管道间距4米或以上,才能保证
电缆
通道的安全,但也不是说4米以上就不用做任何的保护措施,必要的沉降监测点还是要布置的。
10kv高压
线路的安全距离
多少
?
答:
1.5米。《电力设施保护条例实施细则》第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两...
10kv电缆线
平方规格是
多少
?
答:
埋设电缆
安全要求 1、电缆线相互交叉时,
高压电缆
应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.15m。2、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.15m。3、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出...
10kv高压电缆
与低压电缆的安全距离
答:
水平安全距离如下:1千伏以下 1.0米。1-10千伏 1.5米。35千伏 3.0米。66-110千伏 4.0米。154-220千伏 5.0米。330千伏 6.0米。500千伏 8.5米。第六条 江河
电缆
保护区的宽度为:(一)敷设于二级及以上航道时,为线路两侧各100米所形成的两平行线内的水域;(二)敷设于三级及以下航道...
电缆埋地
的问题
答:
最细这方面也不是规定太死,线径主要是看负载情况定.直埋
电缆
主要注意的是
埋地
环境从而所选取的保护.具体你可心参考下面的资料强电1 范围 本工艺标准适用于
10kV
及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格...
高压
线距房屋垂直距离应该是
多少
?
答:
架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 1—
10
千伏5米 35—110千伏10米 154—330千伏15米 500千伏20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的...
我想问一下,就是
高压
柜中,一次
电缆
沟和二次电缆沟的宽度和
深度
各是
多少
...
答:
高压柜较多情况下一般采用电缆隧道,净宽2米以上,看电缆多与少而定。少量高压柜采用电缆沟道,净宽1米以上即可,双排电缆支架,一次与二次共用一个沟道,电缆敷设由上至下分别敷设
高压电缆
、低压动缆、控制电缆、网线及电话线和通讯电缆。
深度
也是根据电缆根数和种类而定,根数少且种类少如只需4层电缆...
强、弱电线排管线距离应是
多少
?
答:
前后1m范围内。电缆线相互交叉时,
高压电缆
应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。电缆与建筑物基础的距离,应能保证
电缆埋设
在建筑物散水以外;电缆...
离
高压
线多远才安全?
答:
4、
高压
线是如何对人产生影响的? 其安全指标值?高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。英国专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。5、高压线的安全距离是
多少
?220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;132千伏...
6kv
高压
架空线部分改
地埋电缆
敷设
答:
5、接地角钢和接地扁钢若干(视接地电阻,一般为5--10Ω);6、
电缆
穿管:直径80mm的碳素螺纹管400m(一根穿电缆,一根穿电话线、路灯线);上杆用钢管12m(同样用途);二、施工:1、联系土建施工单位在两侧电杆处制作2.0m电缆井2个,190m埋管沟(注意
深度
不小于80cm);2、电缆穿管,井内盘留...