11问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电缆埋地深度要多少
10KV高压
开关下为什么不能建铁棚,铁棚的高度2。2米,哪个规范有具体要求...
答:
不太清楚楼主说的
高压
开关下建铁棚是什么意思 设计规范上要求:柜子前后间距:柜前:1手车长度+900mm,柜后:1门宽度+400mm,正常KYN28A-12铠装柜手车900mm长,柜门800mm宽,即柜前1.8m柜后1.2m是不允许有其他建构筑物的。开关柜下部一般为
电缆
沟,
深度
600-1100mm不等,所以高压开关柜一般都布置...
电缆线
平方规格表
答:
埋设电缆
安全要求 1、电缆线相互交叉时,
高压电缆
应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.15m。2、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.15m。3、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出...
煤矿井下
电缆
吊挂离地高度标准是
多少
?哪里有规定?
答:
井筒和巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧,如果受条件所限:在井筒内,应敷设在距电力电缆0.3m以外的地方;在巷道内,应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m。
高压电缆
之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。井下巷道内的电缆...
一个电缆沟有多根
高压电缆
时
答:
根据“措施20096.10节8根以下建议采用直埋,8~12根建议采用排管,12~18根建议采用
电缆
沟,18根以上建议采用电缆隧道。电缆沟
深度
是根据你的电缆数量及电缆种类的数量来决定,比如说有控制电缆,低压动力电缆,
高压
动力电缆,一般就会设置三层,一般每层之间的间距为250~300,这样来决定高度。
380伏地下
电缆埋
深是强制规范吗
答:
2、人行道下不应小于0.5米;3、在冻土地区,应敷设在冻土层以下;4、在不能满足上述要求的地段应按设计要求敷设。市政道路内电缆人行道埋深0.8米以上,车行道1米以上。电缆在土壤中直埋敷设时要考虑冬季冻土层厚度,避免因土壤结冻损坏电缆。中原地区冻土层一般不超过0.7米,所以直埋
电缆埋设深度
要求...
高压
线辐射安全距离?
答:
1kV以下高压线的安全距离为4米;1-
10kV高压
线的安全距离为6米;35-1
10kV高压
线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高沿线的安全距离为15米。以上是从电磁辐射角度考虑的。电磁辐射对人体的伤害是严重的,况且是在
电缆
离房屋垂直距离不足5米的情况下,能够感受到电磁噪音。...
10KV高压
线路敷设施工方案
答:
10KV高压电缆埋地
敷设及箱式变电站安装:写出一下两点1组织措施2施工措施高手请进,不懂勿扰... 10KV高压电缆埋地敷设及箱式变电站安装:写出一下两点1组织措施2施工措施高手请进,不懂勿扰 展开 我来答 3个回答 #活动# 《请回答2022》答题瓜分现金奖池 匿名用户 2011-12-06 展开全部 ××35kv架空线路施工...
电缆
的外径是
多少
?
答:
铠装的YJV22-0.6/1kV 5×10
电缆
计算外径18.7mm,实际的电缆外径通常在20mm左右。电缆外径实际上就是绝缘层,绝缘层由塑料或橡胶组成。影响电缆外径的因素很多:导体截面、芯数、电压等级、绝缘材料、钢铠厚度、是否符合国标等等,并没有一个明确的计算公式,想知道电缆的外径通常都要查电缆样本。
高压电缆
在电缆隧道(或其他构筑物)内敷设时,有关通道宽度的规定,以下哪 ...
答:
【答案】:A、C、D根据《电力工程
电缆
设计规范》(GB 50217—2018)表5.5.1(见题解表),A项,电缆沟
深度
为1.6m,两侧设置支架,通道宽度需大于700mm。C项,当沟深不同时,通道宽度不同,如沟深小于600mm时,通道需大于300mm。D项,浅沟内可不设置支架,无需有通道。题解表电缆沟内通道的...
电缆
的外径怎么算?
答:
