10kv高压电缆穿管地埋
10KV高压电缆
和供暖管线交叉的安全距离
答:
管沟敷设: 电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将
电缆穿
入管中,其净距可减为0.25m。 四、电缆与热管道(沟)及热力设备...
电缆
管井施工埋深多少
答:
一、
10kV电缆
的选型 常用的电力电缆有油浸、聚氯乙烯绝缘和交联聚乙烯电缆等。目前多采用交联聚乙烯电缆。据使用场合不同,结合具体施工情况,电缆型号又有多种选择。如采用直埋敷设时,应考虑使用铠装电缆;电缆桥架内、架空敷设、
穿管
敷设及电缆竖井内敷设时,应考虑使用无铠装电缆;变电站内及有特殊防火要求的场所敷设...
电缆
管井施工埋深多少?
答:
\x0d\x0a一、
10kV电缆
的选型 \x0d\x0a常用的电力电缆有油浸、聚氯乙烯绝缘和交联聚乙烯电缆等。目前多采用交联聚乙烯电缆。据使用场合不同,结合具体施工情况,电缆型号又有多种选择。如采用直埋敷设时,应考虑使用铠装电缆;电缆桥架内、架空敷设、
穿管
敷设及电缆竖井内敷设时,应考虑使用无铠装电缆;变电站内及有...
地埋10kv
的
高压
线弄断了能接接起来吗?断的是地线...急急 在线等候_百 ...
答:
不能接,有至命危险,地线断了后,线上可能会有很高的静电。有可能会一击闭命! 处理方法:接一根有效地线,然后把地线接在这根断了的地线上,要结牢,然后你在修复这根地线时就安全了。
电气安装工程中预埋管线的埋深应该是多少?
答:
如采用直埋敷设时,应考虑使用铠装电缆;电缆桥架内、架空敷设、
穿管
敷设及电缆竖井内敷设时,应考虑使用无铠装电缆;变电站内及有特殊防火要求的场所敷设电缆时,宜考虑使用阻燃电缆等 二、
10kV电缆
敷设方式 有直埋、穿管、浅槽、电缆沟、电缆隧道和架空敷设等几种。直埋敷设由于最节省投资又施工简便,一直被广泛采用。
工厂
10kv高压电缆
能和工厂消防排水等管道埋一起吗
答:
不可以,
离我家50厘米有一条
10KV
的地下
高压电缆
,会有危险吗?
答:
行业推荐标准被电力专家作为解决电磁辐射污染的适用标准。把危险值设定在0.4微特斯拉(μt)。达到或超过132千伏的
高压
线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;因此,对于成年人高压线电磁辐射对健康影响较小。所以说35KV和
10KV
...
谁有电力
高压电缆
(如
10KV
)地下管道开挖,排管敷设以及电缆布放的施工规范...
答:
可以参考GB50168-2006<电气装置安装工程
电缆
线路施工及验收规范》
电气施工时,
电缆穿管
敷设,其管口保护电缆有什么办法?谢谢!
答:
管口保护
电缆
要穿金属软管,金属软管与镀锌管要用金属锁头连接,连接的轻拽拽不掉就行了。若没有金属软管或者无金属锁头,就在配管的时候将管口朝电缆走向适当弯曲,最好在管口处垫层电缆皮,然后用电工胶布粘牢、粘严实。管口切割后要用磨光机磨平圆滑,省的刮伤电缆。
高压电缆
采用
地埋
的方式,每隔多少米需设置手工井?
答:
10kV穿管
保护一般50米,我也见过要求20米的