11问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压计量接线方法
10Kv
三相变压器如何在只有A相和C相的10Kv 线路上安装使用
答:
我前次答过的,如果不做任何改动,
高压
接任何两相都可以,低压有一相是220V,两相是110V。如高压接ac,ac高压线圈是独立通过
10KV
的电压,所以它对应的低压BN低压线圈,也是感应出220V的电压。而高压ab和bc是串联接入10KV电压,每个线圈只有5KV电压,所以和它们对应的AN和CN低压线圈,只感应得110V的电压。
10kv高压
电量计算公式
答:
10千伏高供高计供电用户电费计算
方法
。
计量
表当月表指数减上月表指数,得数乘以电流互感器比数(300/5)=60再乘以电压互感器比数(10000/100)=100最后得数就是用电度数。实际计算公式,当月用电数x60x100=用电度数。有电压互感器和电流互感器的,再接到电能表上计量用电量,比如变电站内的
10KV
线路...
10KV计量接线
盒上怎么断开电流互感器二次线才能不让电度表计量
答:
电流互感器的二次线没有任何开关,只能把互感器二次线拆掉,但是运行中的的电流互感器二次是禁止开路的,如果与仪表连
接线
拆掉,互感器二次会产生几千V的
高压
电,瞬间会致人死亡
三相三线表能用三个互感器
答:
不知道你说的是什么地区,电能
计量
表的选用是与该地区的系统运行
方式
相关的;如果你说的
10KV
是中性点不接地系统,则可以采用二块电流互感器,二块电压互感器,选用三相三线电能表进行计量;如果你说的10KV是中性点直接接地系统、小电阻接地系统或经消弧线圈接地系统,则可以采用三块电流互感器,三块电压...
10kV 高压
供电系统里 高压进线柜、
计量
柜、PT柜、主受柜、受电柜、所...
答:
1、
高压
进线柜:作为高压受电的柜体,接受市电或者来自发电机的电源 2、
计量
柜:作为供电局计费用的柜体。如果是自发电,可以监控这个系统的电能数量 3、PT柜:电压互感器柜,将
10KV
高电压转换成110V(100V)电压信号,输送到其他柜体,监控电压和做电压保护用 4、主受电:及进线断路器柜 5、进线...
10kV
三相四线制回路改成三相三线制的该法。
答:
PT就不说了,三只CT分别接入
计量
电度表.另外,CT的二次测可以不接地.
柱上
10Kv
线路负荷侧pt二次
接线
测量电压线(100V)和供电电压线(220V...
答:
如果接反会有如下结果:控制器一般工作电压220V,接上110v不能正常工作,或者烧坏控制器。如果控制器110v能正常工作的话,保护电压过高,控制器过电压保护动作,断路器直接跳闸
10KV
电压和电流互感器,二次
接线
采用多大的线径?具体用什么影响?_百度...
答:
这个如果要计算的话,需要有铁芯尺寸等参数
高压
进线柜符号的意思?应该使用三相三线的电表还是三相四线?_百度知 ...
答:
Q1:断路器,圈m表示电动。TA:电流互感器,共三个。F:避雷器。
高压
进线为三相三线(无零线),应该用三相三线电表。
楚雄电网变电站内
10kv计量
是三相三线还是三相四线
答:
10KV
系统应采用三相三线两元件电度表
计量
,采用的是A相电流和AB相电压+C相电流和CB相电压。不能用三相四线电能表代替,因为B相没有电流互感器,三元件电表不能正确计量。