11问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压计量接线方法
高压计量
箱JLS-10干式组合互感器
答:
高压计量
箱JLS-10采用创新的干式组合互感器设计,严格按照国家标准进行生产。这款互感器的电流电压部分,其绝缘系统采用了高机械强度的玻璃丝浸渍特制绝缘胶(ES胶)进行缠绕,确保了优良的绝缘性能。这种工艺优于传统树脂浇注和塑料焊包的
方法
,具有更高的动稳定性和热稳定性,且具有出色的韧性,不易龟裂...
10千伏安
高压
电是怎么计算用电量的?
答:
高压计量
电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 二者组合后,计量装置的倍率为800倍,例如此表从安装之日到10年4月24日共计电量800*190.4=152320kWh。低压计量电量的计算:低压电流互感器800/5,即倍率是160倍,例如此表从安装之日到10年4月24日共计电量160*764.2=122272kWh。...
你好,我是
10KV高压计量
,为什么无功电量每次都比有功电量多。上个月有...
答:
这肯定是不正常的,功率因数太低,供电部门会罚款的。在表计是正常的情况下。而且
计量
这块的
接线
是由供电部门来完成的,所以互感器的选择以及计量表计的接线就不去怀疑啦。可能造成无功电度大于有功电度的原因大致有3个。1:
高压
侧存在感性负载而未加无功补偿柜或无功补偿柜没有正常的工作;2:低压侧的...
高压计量
手车怎么安装
答:
安装
方法
如下:
计量
柜安在前面。电流互感器和电压互感器同时安装在一台底盘车上,能在
10KV
中置柜短路空器室一般大小及结构的空间安装。起到电压,电能测量,计费保护作用。
1、我公司
10kv
相序反了,会有什么影响?对
计量
有影响吗?(电度表是威胜DSS...
答:
1》
高压
侧相序接反对
计量
没有影响,只影响低压侧的电机出现逆转,可将低压侧线路对调改正电机旋转方向。2》电流互感器与电表
接线
差错时,电表会出现负值,所述功率因数表显示正常。
10kv高压
线安装20/5的
高压计量
器,它的电量是如何计算的?
答:
10Kv高压计量
应该是表的电量剩于400二实用电量。
您好,
10KV
变配电室
高压
柜
计量
柜的电流互感器变比怎么计算?有没有公式...
答:
K=I1/i2。电流法测量电流互感器的变比为一种传统的试验
方法
,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd ,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被...
如何根据变压器容量及高压侧额定电流来选用
10KV高压计量
箱
答:
其实
高压计量
箱为二次设备,电压取之电压互感器,电流取之电流互感器。箱内采用的有功电度表应为两元件电度表,额定电压100V,额定电流应与电流互感器额定二次电流一致,即电流互感器额定二次电流为5A,电度表额定电流就选5A的,电流互感器二次电流为1A,就选电度表为1A的。计量电度为电度表示数乘...
高压
柜送电顺序是什么?
答:
送电顺序:PT柜→
计量
柜→
10kV高压
进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
您好,
10KV
变配电室
高压
柜
计量
柜的电流互感器变比怎么计算?有没有公式...
答:
K=I1/i2。电流法测量电流互感器的变比为一种传统的试验
方法
,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被测...
棣栭〉