11问答网
所有问题
当前搜索:
110kv变电站电气主接线
110kV变电站电气主接线
简图
答:
110kV
采用内桥
接线
,从图上看,许朱线504断路器和内桥500断路器是合上的,T朱党线502断路器断开,也就是许朱线带两台主变运行。两台主变容量都是31.5MVA,不同的是#2主变采用风冷,#1主变是自冷。
变电站
里主要
电气
设备有:母线、变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、控制...
110kV变电站
单母线分段
接线
与内桥接线有什么区别?单母线分段接线属于内...
答:
1、断路器配置不同:单母线分段是按间隔来配置断路器的,比如两回进线,两台主变,加上一个分段间隔,总共需要五台断路器。内桥
接线
则不一样,同样的两回进线,两台主变,一个内桥间隔,只需要三台断路器。也就是内桥接线的投资比分段的少。2、原理不同:内桥接线的任一线路投入、断开、检修或...
变电站电气
常用
主接线
有哪些
答:
110kV及220kV,常用双母线、双母线单分段、双母线双分段、3/2
接线
;110kV终端
变电站
常用内桥接线;35kV及以下,常用单母线、单母线分段接线。
110kv变电站
一次系统
主接线
设计
答:
电气主接线
图.jpg 电气总平面布置图.jpg 屋外配电装置断面图.jpg 10kV配电装置平面、断面图.jpg 防雷校验图.jpg 接地网平面布置图.jpg
110kV变电站电气
一次部分设计
答:
1.2 系统简介 1.2.1
电气主接线
根据电厂接入系统报告,本期2台660MW机组经发电机出口断路器、升压变压器接入厂内750kV升压站,750kV本期出线2回,接入银川东750
kV变电所
, 本期工程750kV配电装置采用敞开式布置方案,两机两变二回750kV出线采用一倍半断路器接线,设置两个完整串。本工程两台机设...
110kv变电站电气
一次部分怎么设计
答:
1、
变电站
负荷原始 资料中提供的数据:上一级电源的短路容量、系统阻抗、进线回路数及长度;各电压等级的负荷情况,进出线回路数等 2、
主接线
的设计 主接线选择:根据
110kV
进线的回路数,结合变电站在电力系统中的重要性。110kV没有穿越功率,可以采用线路变压器组、桥形接线的终端
变接线
;如果有穿越...
110KV变电站电气主接线
的设计的毕业答辩一般会问那些问题呀?请留下QQ...
答:
一、选择方案的优缺点;二、运行倒闸操作是否灵活;三、故障情况下是否能够减少停电范围;四、对二次保护配置的影响(是否经济、可靠);五、导线截面积的选择计算是否恰当;六、特殊运行方式下的操作、运行是否满足;七、检修维护是否方便;八、投资经济性比较是否合理。
110kV变电站电气
一次部分初步设计
答:
主接线
,单母分段 变压器两台16MVA 母线导线引线LGJ-240 断路器:
110kV
LW6-110 35kV LW36-40.5 隔离开关:110kV GW4-11035kV GW4-40.5
110KV
降压
变电所电气
部分设计,麻烦大家帮我理清一下思路吧。工科女伤不...
答:
2、
主接线
的设计 主接线选择:根据
110kV
进线的回路数,结合
变电站
在电力系统中的重要性。110kV没有穿越功率,可以采用线路变压器组、桥形接线的终端
变接线
;如果有穿越功率,可以选择单母线;如果有两个来自不同系统的电源进线,可采用单母分段;如果对可靠性要求很高,出线回路数达到5回及以上,可选用...
变电所电气主接线
形式主要有哪几种?
答:
变电所电气主接线
形式主要有单母线接线、双母线接线、桥式接线、角形接线。1、单母线接线 单母线接线又分为有分段和无分段两种。这种接线方式适用于进出线回路数不超过3回,电源容量较小、负荷轻、用电量不大的小型变电所。2、双母线接线 双母线接线具有供电可靠、调度灵活、扩建方便等优点,但这种接线...
1