110kv变电站电气一次部分怎么设计

如题所述

1、 变电站负荷原始
资料中提供的数据:上一级电源的短路容量、系统阻抗、进线回路数及长度;
各电压等级的负荷情况,进出线回路数等
2、主接线的设计
主接线选择:
根据110kV进线的回路数,结合变电站在电力系统中的重要性。
110kV没有穿越功率,可以采用线路变压器组、桥形接线的终端变接线;如果有穿越功率,可以选择单母线;如果有两个来自不同系统的电源进线,可采用单母分段;如果对可靠性要求很高,出线回路数达到5回及以上,可选用双母。
主变压器的容量与台数选择:
规程规范中对单台110kV变压器容量的标准化,为16、20、25、31.5、40、50、63MVA;
负荷统计中,考虑同时率,线损,功率因数,算出变压器的总容量;
变压器的台数,尽可能选择多台,当检修或故障停掉其中一台时,其余主变应能满足70~80%的总负荷,或者满足全部的一、二类负荷。
3、短路电流的计算
短路电流计算步骤:系统各元件阻抗标幺值计算——阻抗网络化简——计算短路电流。
短路计算应该按最大运行方式,标幺值的基准容量一般按100MVA,网络化简常采用的方法为串并联、星三角变换
4、设备的选择与校验
设备的校验有电压、负载电流、短路电流、动稳定、热稳定的校验
110kV侧的设备负载电流一般按穿越功率与负载的功率之和;
主变中、低压侧的设备按主变容量的电流,各中低压出线按实际负载电流;
断路器可开断负载电流、故障电流;隔离开关不能开断负载电流,也不能开断故障电流;
导线、母线的截面选型有两种方法:1经济电流密度、2极限载流量;线路长度大,损耗大,一般按经济电流密度;母线长度短,损耗较小,可按极限载流量;
硬母线要校验电动力
5、屋内外配电装置设计
110kV、35kV配电装置可采用户外常规布置,10kV可采用户内开关柜形式。
设备之间布置形式、电气安装距离,检修道路、主控室、配电室,可参照《国家电网公司输变电工程典型设计》的图纸
6、继电保护的配置
参照《电力系统继电保护》和《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》配置各种保护;
继电保护按最大运行方式整定,按最小运行方式校验保护范围
7、防雷
避雷器、间隙防过电压、线路窜入雷电波;避雷针防直击雷
避雷针的保护物为构架、母线、配电楼,保护范围与避雷针之间距离、与被保护物距离、被保护物高度有关