11问答网
所有问题
当前搜索:
110kv有载调压变压器
110kv变压器
必须用
有载调压
吗
答:
必须用。根据查询国家电网官网得知,对于
110kV变压器
,至少有一级电压的变压器,必须采用有载调压方式。直接向供电中心供电的
有载调压变压器
,随着地区负荷增减变化,智能调压系统通过调整分接头,能保证对供电电压质量,而且能够保障精密设备的用电安全。有载调压变压器是一种电器设备,其原理是变压器在负载...
110KV变压器
装设一台
有载调压
和一套无载调压装置,请问哪位大虾知道这...
答:
三卷110
KV变压器
:
有载调压
装置应该装在110KV侧的,可以带电调整。当调整该侧档位时,35KV和10KV侧电压均会相应变化。无载调压装置应该装在35KV侧的,需要停电调整,调整该侧电压仅对35KV侧电压发生变化,10KV不变。
110kv变压器有载调压
范围
答:
110
kv变压器有载调压
范围不超过3000V。根据查询相关公开信息显示:国家规定
有载调压变压器
的每级调压不超过3000V,故110kv变压器有载调压范围不超过3000V。
110KV变压器有载调压
具体操作步骤,中性点接地刀闸合不合?
答:
要求的是预防回路残余电荷伤人、反送电故障伤人、第二电源误操作带电伤人这些以外情况的。它的接地侧就是
变压器
的初级接入电缆、和开关设备间倒闸操作,不是中性点。变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)...
110KV
变电所适合配备什么型号的
变压器
?
答:
1、如果
110kV
变电站有三个电压等级,可采用三相三绕组油浸自冷
有载调压变压器
。 如SSZ9-40000/110, 变比110±8×1.25%/38.5±2×2.5%/10.5kV; 接线组别YNyn0d11; 阻抗电压百分数Ud1-2%=10.5、Ud1-3%=17.5、Ud2-3%=6.52、如果110kV变电站有两个电压等级,可采用三相双...
110KV有载调压变压器
档位调整其电压如何变化
答:
但原理都是大同小异。
调压
开关的作用在于当网侧电压波动时,可以通过调压开关调整
变压器
变比,从而保证输出电压的稳定。举例来说,假设网侧电压从
110kV
波动变成了110x10%kV,这个时候只需要将开关的档位也调整成+10%档,保证匝电压不变,那么输出电压仍然可以保持稳定,保证10.5kV。
110kv
电压等级
变压器有载调压
开关用的变压器油击穿电压是否与本体变压 ...
答:
110kv
电压等级
变压器有载调压
开关用的变压器油击穿电压与本体变压器油耐压一样,电压大于35kv。可以用EDIJJ-II型绝缘油介电强度测试仪来做试验。主要特点 ◆ EDIJJ-II型型绝缘油介电强度测试仪是根据国家标准GB-86《绝缘油介电强度测定法》研制而成,该仪器由拨码开关预置,计算机严格地按照预置的参数...
110kv变压器有载调压
开关型号
答:
110kV
主变使用的ZY-I-III300/110-±8
有载调压
分接开关是镶入型的,具有单独油箱和小油枕的开关。有载分接开关的油温不得高于100℃,不低于-25℃。触头中各单触头的接触电阻不大于500μΩ。
变压器
共有3个电压等级
110
35 还有10
KV 有载调压
是装在高压侧,那35...
答:
一般三卷
有载调压变压器
在高压侧装了调压开关后,其余两个低压线圈就不装调压开关了。看来你那个地方的35KV或者10KV的电压波动很大,而且不是同步上下波动。所以靠
110KV
侧的调压开关调压后,10KV电压正常了,35KV的电压可能会偏高或偏低,所以在35KV侧也装了一个调压开关,不过是无载调压开关了。先...
对于
110kV
/35kV/10kV三圈
变压器
如何对35kV侧进行
调压
,电压范围是多少...
答:
35kV侧电压范围是35到38.5kV,实际是34.5到38.5kV。针对
有载调压变压器
的电压调节方法如下:①有载调压变压器的调压是指:调高压侧和中压侧的变比,低压侧电压主要通过投切 电容器调整。②低压侧电压调整了,高侧和中侧也会跟着变化。中压侧和低压侧的电压同时高,可以切低侧电容;中压侧的电压...