110KV变压器有载调压具体操作步骤,中性点接地刀闸合不合?

如题所述

  要求的是预防回路残余电荷伤人、反送电故障伤人、第二电源误操作带电伤人这些以外情况的。它的接地侧就是变压器的初级接入电缆、和开关设备间倒闸操作,不是中性点。
  变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-13
有载调压:就是变压器带负荷调节分接头改变电压,分远方跟就地操作调压时速度慢点。主变中性点始终在合上位置,除非变压器检修时拉开。所以说与中性点接地刀闸无关本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-04-13
有载调压变压器可以在运行中对分接头进行调整,达到调整电压的目的。有载调压变压器在高压侧设有有载调压开关,一般为远方电动操控,也可以就地手控操作。有载调压开关通过特有的机关,实现分接头的带负荷调整,与中性点接地闸刀分合无关。每次调整以后必须检查三相分接头指示一致并且到位,不允许停在一半的位置,防止分接开关烧坏。本回答被网友采纳