11问答网
所有问题
当前搜索:
110kv变电站基本知识
110kv变电站
送电流程
答:
110kv变电站
送电流程:1、先送高压。2、后送低压。3、先送总开关后送分开关。
城市电力网规划 每座
110kv变电站
的最大负荷可以为多少mw
答:
这个要看当地的负荷发展情况,以及周边
变电站
的布点情况,有所不同。南网现在一般
110kV
(终端变)大多考虑3*63MW或者3*50MW的多,也要做负荷预测才行。还有就是看看所在城市的发展情况。现阶段,南方电网公司将南方五省区省会城市、国际旅游城市、新建地(州)首府城市、年供电量超过省区六分之一的...
110KV
降压
变电站
能直接降到10KV吗 不降到35KV 因为任务书里没有用到...
答:
可以,
110kV
变压器有三个电压等级和两个电压等级的,高压(110)中压(35)低压(10)或者高压(110)低压(10)一般有35kV电压等级的用在供电范围比较广,线路比较长的地方,还要有35
kV变电站
相配合,没有35kV的变压器
基本
用在城市供电,供电范围比较小,负荷较重的地方,如厂矿,或者城区。 zgh334 | 发布于2013-05-19 举...
110kv变电站
距离住宅小区的安全距离是多少m啊?
答:
110kv变电站
距离小区的安全距离不得少于300米 国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。 我国目前对设备与建筑物之间的距离要求。10KV—35KV变电站,要求正面距居...
我公司要建一个100
KV变电站
,用于铁合金生产。30000KVA的变压器。二次...
答:
1、
110kV
采用GIS设备,大概3-4个间隔,约300万。2、三绕组主变压器,1-2台,根据你的负荷情况而定,约300-400万。3、35kV开关柜,每台变压器最小需要一个进线、一个压互、1-2个电容,如果是2台变压器,则还需要1个母联2个柜子,再加上出线柜,选用国产设备时,每台柜子约需要15万左右。4、...
毕业设计任务书 题目:2×31.5MVA(2×50MVA)
110
/11
kV
降压
变电所
设计
答:
一、毕业设计(论文)的
基本
目的通过设计掌握
110
/11
KV
降压
变电所
设计的一般原则和常用方法,综合运用所学专业
知识
,特别是有关电力网、发电厂和
变电站
方面的理论、概念和计算方法,进... 一、毕业设计(论文)的基本目的通过设计掌握110/11KV降压变电所设计的一般原则和常用方法,综合运用所学专业知识,特别是有关电力网、...
一座110 35
kV变电所
,当
110kV
线路为六回路及以上时,宜采用下列哪种主接线...
答:
【答案】:D 根据《35kV~
110kV变电站
设计规范》(GB 50059—2011)第3.2.4条规定,35~66kV线路为8回及以上时,宜采用双母线接线。110kV线路为6回及以上时,宜采用双母线接线。
修建
变电站
的意义及变电站的作用(500kv、220kv、
110kv
电压等级不同)
答:
简单点回答:输配电,意思是:输送,分配。浅显一点的说,就是把电从电厂送到用户,为了安全、高效的将电能送到用户那里去,就采取高压输电,减少电能在线路上的损耗,为了保证安全性需要通过
变电站
内的保护设备将电安全送到用户那里去,如果输电通道出现故障要即时通过变电站的保护设备将故障隔离,避免...
110KV
线路π进
变电站
的含义,还有其他进线方式吗?
答:
把原有的一条
110kV
线路拆开,先进
变电站
,然后通过变电站的110kV母线,接回到原有的线路上,这个是π接 不拆开原有的线路,直接在线路上连接一回新的110kV线路到变电站,这个是T接
110KV
高压线的安全距离?
答:
每KV,安全距离14mm,
110KV
安全距离=110KV*14=1540mm,也就是1.54米。