11问答网
所有问题
当前搜索:
110kv变电站基本知识
110kv
的
变电站
他的变压器容量容量一般有多大
答:
110变电站
可以采用单主变或者是双主变并列运行.单主变的容量在50MVA左右,采用ONAF/ONAN 等冷却方式.35KV站的主变容量一般在10~30MVA吧,看负荷情况.10KV则是用户变压器或者是台区变压器了,400V低压直接供给用户.从20KVA的小变压器到2000KVA左右的大变压器都有,取决于负荷情况.10KV容量较大的推荐使用箱式...
110kv变电所
毕业设计
答:
110kv
枢纽
变电站
,110kv进线四回,线路长度分别为100km,150km,200km,250km。属于四个独立电源;10kv馈出线六回,距负荷端分别为,30km(2回),40km(2回),50km(2回)。本
变电所
... 110kv枢纽变电站,110kv进线四回,线路长度分别为100km,150km,200km,250km。属于四个独立电源;10kv馈出线六回,距负荷端分别...
急!!!
110kv
/10
kv变电站
接线问题!!!
答:
看你
变电站
的重要程度、建设规模才能决定吧。一般
110kV
/10kV的变电站大多数是终端变电站,常规来说,大多是终期3台主变,110kV采用扩大内桥接线,10kV采用单母线分段接线(有三段母线或者四段母线两种方式)。如果终期是两台主变,那么110kV侧可以考虑用内桥接线,10kV侧就是单母线分段接线。如果是特别...
220kv 和
110 kv 变电站
有什么不同
答:
电压等级不同,并且一次设计和二次设计方面都有所不同,比如二次部分,
110KV
的继电保护跳闸是三相一起,220KV 需要分相控制.他们的重要度也不同,220KV能分担的负荷也更多,诸如此类^
110kv变电站
交接试验都是有哪些
答:
一般情况35KV的变电站的交接试验项目由电业局的指定单位交接试验,而且35
KV变电站
收电业局的调度是在电业局的系统中运行,有指定的调度命令发令人(电业局的人)、接受人(变电站使用单位的人)。现在的电业局
110KV
的变电站一般都是无人职守的,只有单位的是有人职守。不清楚你是指的是新站的交接还是指的是交班的试验...
110kV变电站
线路故障有哪些?
答:
110KV
线路故障:单相接地短路,两相短路,两相接地短路,三相短路,三相接地短路。故障原因:断线,倒杆,雷击,绝缘子雾闪,绝缘子破碎,金属物触碰等。
110kV
的
变电站
以35kV为主供电源时为什么要合上主变中性点接地刀闸_百...
答:
首先我国
110KV
系统都是大电流接地系统,你这个
变电站
的中性点接地闸刀不合,不代表它就是中性点不接地系统,因为和你们110KV相连的其他
变电所
(发电厂),只要有一处中性点接地,它就是大电流接地系统。10KV是小电流接地系统,允许在单相接地的情况下运行一定的时间。你的主变压器应该是110KV/10KV的降压...
人体距
110
千伏的
变电站
多远为安全区
答:
对于
110kV
以上的输电线,由于电压很高,在导线表面会产生“电晕”现象(就是你说的电线变红),从而会产生十分微弱的高频电磁波辐射。根据实际测量,即使对于500kV的超高压输电线,它的辐射强度小于53dB,其单位面积的辐射功率相当于一般城市家庭中所接收到的无线电广播电磁波辐射功率强度的千分之一,当然它...
110kv变电站
站用变压器的型号资料
答:
110kV
站内用站用变压器,先要看低压侧是不是用消弧线圈,来确定是不是用接地变,站用变具体容量根据站内电量消耗计算,型号按典型设计标准
110Kv变电站
工程要做哪些安全资料呢?
答:
施工项目部
110kV
标准化手册 安全管理部分 1 电力建设工程分包安全协议范本 2 安全文明施工实施细则报审表(附:安全文明施工实施细)3 施工应急预案报审表(附:施工应急预案)4 主要施工机械/工器具/安全用具报审表 5 大中型施工机械进场/出场申报表 6 安全文明施工报审表(附:安全文明施工...