11问答网
所有问题
当前搜索:
1140V电压
矿上用660V和
1140V
的
电压
有什么区别
答:
通用原则:
电压
越高,电流越小,同理:电压越高,成本越高。看实际设备布置使用情况选择合适的经济电压。例:工作面走向长度4000米,设备单台功率1000kw,应该选择
1140
或3300电压,如选择660那电源电缆太粗,设备启动电压降也大,无法正常使用。
1140V
电机星接图和660v的角接图
答:
星形接法时线
电压
是
1140V
,三角形接法时线电压是660V。如图:
请问一下煤矿井下用万用表测量
1140v电压
的对地电压是多少
答:
回答:井下供电中性点不接地,理论上是660
v
,由于对地
电压
与各相绝缘电阻有关,不一定是660v。
三项异步电机:55K
V电压1140V
电缆35平方与4,0KV电压660电缆16平方求功 ...
答:
I=P/U乘760=55*760/
1140
=36.66A,额定线电流36.66A。星接的线电流等于相电流也是36.6A所以,三角形接法,1.732*36.6=63A。所以选16平方铜线或者25平方铝线够了。再看4KW千瓦已经给出了,I=P/1.732*U*COS*有效=有效值取0.87,功率因式取0.85,即带入上面公式中得出。电流I=4000/845=...
交流三相
1140V
电源怎么降压至380伏
答:
这是一个能解决的问题,,,.不用电阻,不用变压器. 不用电容器降压.首先确定你的
1140v电压
是线电压.电机的绝缘耐压能达到要求.用三个相同功率,y接,380v的电机通过接线,就可达到你的要求,[假设三个电机每个电机为3kw]接法如下:三个电机分为1,2,3号.将1号,2号电机的y点接线端子拆掉,使这两个...
煤矿井下
1140v
电网漏电闭锁电阻值是多少?
答:
1140V
电网,一相对地绝缘电阻为30KΩ。变压器中性点不直接接地供电系统的漏电保护措施:装设灵敏可靠的漏电保护装置(漏电继电器),并与屏蔽电缆配合使用,提高工作可靠性。采用保护接地装置。对电网对地电容电流进行有效的补偿,减小漏电电流值。提高漏电保护装置和自动馈电开关的动作速度,采用超前切断电源...
矿井供电时,
1140V电压
等级下允许的电压压降为117V,117V如何计算...
答:
ΔU=1200-(
1140
×95%)=117
V
1140v
额定绝缘
电压
是多少
答:
绝缘
电压
=2倍的额定电压+30%的电压波动+1000
V
煤矿安全
电压
是什么
答:
煤矿36v以下是安全
电压
,其中地面用220v,380v,井下用127v,660v,
1140v
为低压,
1140V
以上为高压电。安全电压,是指不致使人直接致死或致残的电压,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是36V。安全电压应满足以下三个条件:1、标称电压不超过交流50V、直流120V;2、由安全隔离变压器供电;3、安全...
煤矿井下供电系统
1140V
和660V是三相三线制还是三相四线制?
答:
煤矿井下供电系统
1140V
和660V使用三相三线制供电系统,变压器二次侧没有零线(中性点)引出端子。前期有部分矿用变压器二次侧有中性点引出端子,如果用在地面,中性点可以接地。没有明文规定井下供电系统必须是三相三线制,你提出用三相四线制,只要零线不接地也能达到在个要求,但井下矿用电缆满足不了在...