11问答网
所有问题
当前搜索:
1140V电压
20KW380V电机换算成
1140V电压
,其额定电流是多少?
答:
额定电流I=P/√3*U*cosΦ=200000/1.732*1140*0.85=11.5A,
电压
换算成
1140v
后,额定电流为11.5A。
三相水泵功率160KW,
电压1140V
,电流是多大,电缆选用?
答:
工作电流约=160/1.732*
1140
*0.85=95.3A,按容许电流选35平方的铜芯电缆差不多就够了。如果供电距离远则要校验
电压
降是否满足要求。还有使用的环境温度高的话可以选大一级
铭牌上面的输入
电压
是
1140v
是什么意思?
答:
就是说这个设备的供电电源
电压
是
1140
伏
总功率600KW,
电压1140V
,电流是多少?95平方电缆能容多大电流?
答:
根据电流计算公式:I=P/(1.732*U*cosΦ).cosΦ为功率因数(一般取0,85)则电流I=600/(1.732*1.14*0.85)=357A.95平方电缆的直埋敷设载流量在30℃时铜芯为259安培;铝芯为202安培.
电动机上标明
电压
660/
1140V
,怎么有2个电压?2个电压电动机都能工作吗...
答:
这个标示就好比我们常见的标明
电压
220/380V一样,我们常用也就是220/380V,至于你说的660/
1140V
不大见,但表达的意思是类似的,这标示电机可在660伏和1140伏电压下工作,既然都已经这样标明了,那肯定都能正常工作啦。要知道功率是否一样大,还要看电机的实际接法,如果在660伏电源电压下采用三角形...
...
电压
都是220v,那么660v单相对地是多少?同理
1140v
又是多少?_百度知 ...
答:
您好,任意两相之间的
电压
为线电压,其中一相与零线之间的电压为相电压,他们的关系为根号三倍,380为线电压,220为相电压,以此类推,希望能够帮助你,望采纳!
1140
伏电缆一平方多少电流
答:
1140伏电缆一平方电流0.596安培。三相交流电功率计算公式是:P=√3×U×I×0.85(P指功率,U指
电压
,I指电流,0.85指功率因数),I=1000÷(1.732×1140×0.85)=0.596(安培),结论:
1140v
电缆载流量为0.596安培。
三相交流动力
1140v电压
降如何计算
答:
先要有一些条件,才能计算。1、计算电路电流,I=功率(W)/
1140
/功率因素,2、计算电线电阻,铜线R=0.0175*长度(M)*1.7/截面(mm^2),铝线换0.0283,3、
电压
降U=I*R
1140V电压
的负荷电流怎么算
答:
如果是电机:360000/(
1140
*1.732*0.8)=230A
同样的电机使用
1140
伏和660伏
电压
有什么优点
答:
1140v
用星型接法和660v时三角接法电机输出功率一样,660v时电源线电流是1140v的√3倍。也就是说高
电压
时电流小了些
棣栭〉