11问答网
所有问题
当前搜索:
120电缆能带多少电流
120
三相四芯铝芯
电缆
能用
多少
千瓦
答:
120
平方铝芯线
能带
168个千瓦。根据口诀,120平方的铝线其安全载流量为其截面的2.5倍,即120x2.5=300A。因此,根据功率的公式:P=1.732UIcosφ有P=1.732X0.38X300X0.85=168kW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。上述功率适用
电缆
单根明敷、环境温度25℃条件,如果电缆有穿管、环境温度较高,...
我想问一下
120电缆能带多少
千瓦?
答:
120电缆可以带
最大的千瓦数是100千瓦。它可以支持电压为380伏特,额定
电流
为83.3安培。
120
mm2的
电缆
能载
多大电流
答:
120
mm2的单芯
电缆
的载流量:明线安装载流量为:铜芯线324A,铝芯线246A;50度温度时有效电阻:铜线0.1717欧/Km,铝0.2893/Km;明线安装満载的电压降1V的长度:铜线17.3m,铝13.67m;120mm2的单芯电缆穿管安装载流量为:穿钢管,两根线:铜线250A,铝线190A,三根线:铜线224A,铝线168A,四根...
120
平方铜芯
电缆能带多少
千瓦380v
答:
120
平方铜芯
电缆能带多少
千瓦380v这个问题回答:1、正常情况下,380V三相120平方铜芯塑料绝缘电缆能带200KW电机,或250KW纯电阻负载。2、正常情况下,120平方铜芯塑料绝缘电缆载流量为380A,380V三相电机功率=380*380*1.732*0.8/1000=200KW,或,380V三相纯电阻负载功率=380*380*1.732/1000=250KW...
120
平方铜芯
电缆能带多少
千瓦380v
答:
120
平方铜芯
电缆能带多少
千瓦380v这个问题回答:1、正常情况下,380V三相120平方铜芯塑料绝缘电缆能带200KW电机,或250KW纯电阻负载。2、正常情况下,120平方铜芯塑料绝缘电缆载流量为380A,380V三相电机功率=380*380*1.732*0.8/1000=200KW,或,380V三相纯电阻负载功率=380*380*1.732/1000=250KW...
高压铝芯
电缆
3×
120
的
能带
150个
电流
吗
答:
高压铝芯
电缆
3×
120
的不
能带
150个
电流
。铝线的载流量是10平方以下是5a,100平方以上是2a,所以120乘以2等于240a。那么150kw理论电流是150kw除以380v等于394.7368421a再加上环境、温度等要远大于240a,所以用铝线行不通,240a乘以380v等于91.2kw,理论上
能带
91.2kw,但是不能让线满载,再排除环境等...
120
平方的铝线最大能承受
多少电流
答:
120
平方的铝线最大能承受300安培的
电流
。计算方法:120平方毫米铝线的载流量是面积的2.5倍 所以:120平方毫米铝导线的载流量=120×2.5=300(A)75KW+55KW+40KW=170KW 根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=170000÷(1.732×380×0.85)=303.877(A)...
...不是每根芯可以过100个
电流
还是每根芯过300个电流。4芯
120电缆
...
答:
1、是每根芯过300
电流
。2、1600A电流用2根
120
拼接是不够的。现有常用
电缆
2根拼接都是不够的,最好用铜排。
120电缆能带
350kw的电机吗?电压是660的
答:
660V电机,额定
电流
是每KW1.25A,你350X1.25=438A电流,
120电缆
载流量是269A,显然差太多,你可用240的电缆,载流量是404A,或者用95的电缆2根并联使用较好。
4*
120
铜芯
电缆能带多少
负荷?
答:
120
平方的4芯铜芯电缆,根据电缆质量载流量约为250-300A,按VV型电缆载流量250A计算的话,配电负荷P=250A*0.38*1.732=164.54KW。所以不超过这个值的负荷即可。
电线电缆
最大负荷计算方法:直流
电缆线
径由线路压降决定。导线截面积计算公式为:S=(If * L)/(r* ΔV)If:导线中最大
电流
(安);...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜