4*120铜芯电缆能带负荷:

120平方的4芯铜芯电缆,根据电缆质量载流量约为250-300A,按VV型电缆载流量250A计算的话,配电负荷P=250A*0.38*1.732=164.54KW。所以不超过这个值的负荷即可。

电线电缆最大负荷计算方法:

直流电缆线径由线路压降决定。

导线截面积计算公式为:S=(If * L)/(r* ΔV)

If:导线中最大电流(安);      

L:导线长度(米),等于距离的2倍;

r:电导率(电阻率的倒数),铜取57,铝取34      ΔV:导线设定压降(伏),-48V时取3.2V;

S:导线截面积(平方毫米)。

因此只要计算出负载电流,测算出所需导线距离,就可计算出所需线径了,然后查电缆规格表,选择对应电缆。

常见尺寸铜电源线的平安载流量:

2.5平方毫米铜电源线的平安载流量--28A;

4平方毫米铜电源线的平安载流量--35A ;

6平方毫米铜电源线的平安载流量--48A ;

10平方毫米铜电源线的平安载流量--65A;

16平方毫米铜电源线的平安载流量--91A ;

25平方毫米铜电源线的平安载流量--120A。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
120平方的4芯铜芯电缆,根据电缆质量载流量约为250-300A,按VV型电缆载流量250A计算的话,配电负荷P=250A*0.38*1.732=164.54KW。所以不超过这个值的负荷即可。按照YJV载流量约300A计算,按照同样的公式可算得其能承载的负荷。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2016-03-20
300个千瓦左右