11问答网
所有问题
当前搜索:
150kw用多大的铜芯电缆
380v
150kw
电机
用多大电缆
?
答:
在380v电压下负载
150kw
需185平方的四
芯
铝电缆。先计算电流I=P/(1.732UCOSφ)=150/(1.732X0.38X0.85)=268A(用三相市电计算,功率因素COSφ取0.85)。根据口诀,
电缆要
在100平方以上,故每平方的载流量为2A,电缆的平方数=268/2=134平方。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:1、1.5...
额定功率
150
KVA
需要多大铜芯电缆
答:
额定功率150KVA
需要多大铜芯电缆
额定功率150KVA(不是
150kW
,
150KW
的电流要大),电流大概228A,可选YJV-0.6/1KV,1(3*95+2*50)电缆,明敷时,环境温度40度时,额定载流量271A,穿管敷设,载流量要下降一些。选YJV-0.6/1KV,1(3*75+2*35)电缆,明敷时,环境温度40度时,额定载流量224A,太...
150
千瓦
用多大
铝
芯电缆线
?
答:
150
千瓦电流约230安(三相380伏),明线45一55。暗线75。
在380v电压下负载
150kw
需多粗
的电缆
答:
在380v电压下负载
150kw
需185平方的四
芯
铝电缆。15千瓦的380伏电机,该用4平方毫米
的铜
导线。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=15000÷(1.732×380×0.85)=26.813(安培)根据铜导线载流量,选用4平方毫米的铜导线。
最大功率
150KW
,应该选用
多大的
铝
芯
线,多大的空开离变压器50M,采用三相...
答:
150kw
额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安 相线用120平方毫米的,零线用70或50平方毫米的,地线用16平方毫米的,空开用400A的。选择导线的三个原则:1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位...
150电缆
能带多少
kw
答:
150
平方
铜电缆
额定容量能达到223
KW
。因为150平方铜线载流量为399A,因此其对应的功率为:P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x399x0.85 =223
kw
(用三相市电计算,功率因数取0.85)注:在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来...
150铜
电览能带多少千瓦
答:
150
平方
铜电缆
最大能带207千瓦。根据口诀,150平方铜电缆其安全载流量相当于185平方铝电缆安全载流量。185平方铝电缆的安全载流量为其截面的2倍,即185x2=370A。所以150平方铜电缆其安全载流量为370A。其对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x370x0.85=207
kW
(用三相市电计算,功率因数取0...
一商场用电在100
KW
左右,
用多大的电缆
合适?
答:
口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示。为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
150
185 ...生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,
铜芯
绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始,裸铜线则从...