11问答网
所有问题
当前搜索:
15KW水泵如何配漏电保护器
请问
15千瓦
的
水泵
380伏电压要多少安的
漏电保护器
答:
60A,或者63A的。作为漏电开关,主要是起短路保护,和
漏电保护
。过载保护不依靠它。因此,稍大点可靠性高。
15千瓦
用多大的
漏电保护器
答:
15千瓦用多大的漏电保护器是不确定的,具体需根据电气设备的供电方式选择
,通常15千瓦可选择40A的漏电开关。如单相220V电源电气设备选择二极二线式或单极二线式漏电保护器;三相三线式380V电源电气设备,选择三极式漏电保护器;三相四线式380V电源电气设备选择三极四线式漏电保护器。漏电保护器在电路中起着...
15千瓦配
多大
漏电保护器
答:
40A。因为正常情况下15千瓦的电路其电流约30A,
而漏电保护器的电流选择为电路电流的1.5倍
,主要用于防止漏电事故的发生,所以15千瓦需要配40A的漏电保护器。
15千瓦
用多大的
漏电保护器
答:
通常15千瓦可选择40A的漏电开关。但具体需根据电气设备的供电方式选择
。如单相220V电源电气设备选择二极二线式或单极二线式漏电保护器;三相三线式380V电源电气设备,选择三极式漏电保护器;三相四线式380V电源电气设备选择三极四线式漏电保护器。如何选购家用漏电保护器:1、 品牌 市面上漏电保护器开关的品牌...
15KW的
三相
潜水泵
置于河里,距离配电箱150米远。请问应配置多大的塑壳断...
答:
15千瓦
的
水泵
运行电流在30A左右所以用40A的断路器,和交流接触器。和热继电器。考虑到距离太远会产生电压降。所以得需要用6平方的铜芯线。或6平方的国标铜芯电缆。。。
十五千瓦三相电机配多大
漏电保护器
不跳闸?
答:
15千瓦
的三相电机应配D型40A
漏电保护器
,如电机及线路不存在漏电问题就不会跳闸。
十五千瓦三相电机配多大
漏电保护器
不跳闸
答:
选择一个100安带
漏电保护
型。
15KW的
三相异步电动机的开关配置这样来选择,电机启动电流是其额定电流的3~7倍,即上百安的电流。目前安全规定局部配电开关须选择漏电保护型,纵观考虑你应该选择一个100安,带漏电保护型,零序整定电流30~150毫安可调的总制开关来担当这台电机的电源开关,这样就比较合适了...
功率
15KW
电动机
漏电保护器
要多大?
答:
空开不用考虑启动电流的,一般是额定电流的1.1到1.3倍就差不多了,最多不要超1.5倍。至于
漏电
开关嘛一般选择50mA的。所以你只要选择40左右带50mA漏电的空开就可以了。有的时候质量不好的空开会误跳,所以可以再放大一点的。
15千瓦
负荷用多大线多大开关多大
漏电保护器
?
答:
你好:1,三相
15Kw
动力负荷的额定电流约为 30A 左右。2,使用 6² 铜导线即可,导线的安全电流是 35A ,满足要求。3,使用标称值 40A 带
漏电保护
的空气开关就可以了。4,从提问可以看出,你不具备相关的资质,为了安全应该请有资质的专业电工操作,以策安全!
15千瓦
用多大的
漏电保护器
?
答:
根据国家相关规定,
15千瓦
的用电需使用60安的
漏电保护器
。
1