16平方三相电电缆用多大空开
三相电
1
平方线
可以配
多少安空开
答:
可以配10安
空开
功率25KW要
用多大
的铜线接
三相电
,和多大的
空开
,我那边用
16
MM2铜线...
答:
2015-06-17 6平方的铜线,需要配多大的
空开
,用6平方的铜线接插座可以吗? 5 2015-01-10
16平方
的铜芯
线要用多大
的空开 2016-08-26 16平方铜线40A的三相电可以带多大负荷 2010-08-18 16平方的电缆最多能用多大多少A的
空气开关
? 29 2016-01-12 15kw的
三相电用多大
的线和空开 更多...
380V
三相电
20KW要装多少
平方
的
电线
?
多大
的
空气开关
答:
20KW的电机额定电流大约是40A,而电机一般直接启动最大电流可达7倍额定电流,采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时,线缆可以按照电机最大持续工作电流1.5倍即可,最大值=40*1.5=60A,6
平方
毫米的铜线即可。20KW电机:
三相
电机电流估算为2A/kw,20kw电流为40A,可选择50A或63A的
空气开关
...
一个15kw的
三相
电机,一般要用多粗的
线
?
多大
的
空开
,接触器?怎么算的...
答:
一个15kw的三相电机需要6
平方
的
线
,60安的
空开
,接触器4011。算法:
三相电
1KW=2个电流,15Kw为30A。10平方的一下的线按6个电流算,就是6平方。当向三相定子绕组中通入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子...
三相电
12千瓦,要
用多少安空开
和多少
平方
毫米铜芯线
答:
如果是三相380V50HZ交流电,要用21.45安的
空开
和2.5
平方
毫米铜芯线。(以电动机为例)计算方法如下:根据
三相电
功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=12000÷(1.732×380×0.85)=21.45(A)2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A ...
10
平方
铜线
用多大空开
答:
10
平方
铜线
用多大空开
:依具体情况而定,如果单相明敷设,需配60A的空开,暗敷设的话,则需配置40A的空开;反之如果
三相电
使用的话,则建议选择不大于80-100安培的空开。安装空开有哪些注意事项:1、在安装空开时,首先要确认好家中的供电方式,根据家中配电箱的功率来购置合适的空开。2、其次市面上空开...
线
是
16平方
的 请问大神这是
三相电
嘛
答:
是的,这是
三相空开
,电压380V,两相220V,请用测电笔再自行确认一下,防止接错线。
三相
14千瓦要
用多大电线
,
多大空开
怎么计算
答:
三相
14千瓦,如果是电动机,电流大约28A,如果是其它设备 ,电流最大35A左右,用40A的
空开
,6
平方
铜线或者10平方铝线
一台3p空调选用几
平方
的
线
,
选用多大
的
空开
~!谢谢
答:
你好!不知道你的空调是220V供电还是380V供电呢?如果是220V供电的空调选择2.5
平方
的
电线
、16A的
空开
就可以、如果是380V供电的话选择4平方的电线、32A的空开就可以!希望我的回答能帮到你!O(∩_∩)O...
5千瓦的电器
要
用多少
平方
的
电线
?要
用多大
电流的
空气开关
?
答:
2.5
平方
的
电线
,16A的
空气开关
。五千瓦的
三相电用
2.5平方的电线就可以,三相电电流计算公式=功率/电压/电压相位/功率因数(这里功率因数不考虑损耗,即为1)=5000/380/1.732/1≈7.6A。如果电压是220V的,5千瓦电器的额度电流20A左右,需要25或32A
空开
,380V电压的电流12左右,用16A空开就可以。