16平方三相电电缆用多大空开
三相电
6千瓦需用几安的
空气开关
答:
若用于单相220V交流电6000瓦,根据功率计算公式P=UI(P为功率、U为电压、I为电流),它通过电流为25A。电路应用规定留有一定的差值,因此
要选用
220V/30A左右的
空气开关
。同理
三相
380V交流电6000W,它所通过电流为13A左右,应选用380V/16A的空气开关。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种...
380V
三相电
30kw要
用多大
的
空开
合适?
答:
3相380v30kw用65A左右的
空开
,建议选择63A或者80A。30KW,假设
三相
电压为380V,功率因数为0.9,其电流约为50.65A如果负载为电机、电磁阀、变压器等感性负载,则需要为额定电流的2-3倍,即125A或160A。如果负载是照明、取暖设备等阻性负载,则需要为额定电流的1.2-1.3倍。30kW三相异步电动机的额定...
10
平方
铜线
用多大空开
答:
10
平方
铜线
用多大空开
:依具体情况而定,如果单相明敷设,需配60A的空开,暗敷设的话,则需配置40A的空开;反之如果
三相电
使用的话,则建议选择不大于80-100安培的空开。安装空开有哪些注意事项:1、在安装空开时,首先要确认好家中的供电方式,根据家中配电箱的功率来购置合适的空开。2、其次市面上空开...
三相电
中6
平方
的主线应该按装
多少安的空开
.
答:
你好,按照
空气开关
的配线要求, 6
平方
的主线可以按装40A-63A之间的空气开关。
三相电
分别作220伏用,总用电是二十五千瓦左右,
要
配
多大
的
三相空开
?
答:
三相电
分别作220伏用,总用电是二十五千瓦左右,要配
多大
的
三相空开
? 空开的选择一般是按额定电流的1.5倍左右来选择的,所以25千瓦分三路,每路是8.3千瓦,电流是37.7A,37.7A×1.5倍=56A,可选择标准系列60A空开就行了。满意请采纳
三相电
10千瓦要
用多大
的
电线
?
答:
(1)380V
三相电
10KW的电流约为20A左右,应当用4平方MM的
电线
就够了,然后空开稍微可以大点选25-32A都可以。(2)380V三相电10kw要用10
平方线空开
63A最好安。(3)1. 380v 1kw=2a 2. 10kwx2=20a 3. 4
平方电缆
载流量39a 4. 安全起见,选用4平方电缆。
你好我先问一下3*6
电缆
配
多大
的
空开
和漏电呀
答:
如果你用的是
三相电
的话,配个20A的就可以的了,
空开
和漏保一样。。
三相电用
作220伏带60Kw电量,
三相空开
多丈?
电缆多大
?
答:
应使用25
平方
的铜芯
电缆线
或35平方的铝芯电缆线。
空气开关使用
100A的比较合适。
5匹的38O伏中央空调配
多大空开
和
电线
怎么计算?
答:
因为5P空调功率在4000W左右,如果使用的是
三相电
,电压为380V,电流为6.1A,应采用16A的
空开
,如果使用的是单相电,电压为220V,电流为18.2A,应采用40A或50A的空开。正常会给它配备4
平方
的
电线
,不同空调所需要的电线规格差异很大,像是挂式空调一般会给它配备2.5平方的电线,而柜式空调可是用的4...
10匹空调
用多大空气开关
和
电线
。
答:
如果是380V工业用电的空调10P的空调电流大概在20A左右 应该用60A的空调开关和6
平方
以上的
线
。空开配置:10P空调应该
使用三相电
的,10P=10×735W=7350W,7350÷3÷220=11A,由于空调起动时电流较大,按2~3电流保护考虑,应至少选取11×(2~3)=22~33A空开,可以选取32A或40A