第二种情况如果是一级
钢筋
做为钢筋笼主筋:①单面焊接8倍直径,那么就是128mm。②双面焊接4倍直径,那么就是64mm。另外,需要你自己仔细看图纸总说明或者钢筋图中的说明,因为有些特殊工厂图纸不同部位的结构设计师可能有超出规范焊接
长度
的明确说明。比如在某些受动荷载的梁板是不允许采用钢筋直螺纹连接...
不同直径
钢筋搭接长度
答:
举例计算如下:非抗震,C30混凝土,三级钢,不同直径的两种规格钢筋:直径16mm和20mm的两种钢筋搭接,100%搭接接头面积百分率,计算
搭接长度
如下:根据11G101-1第55页的计算公司:ll=
1.6
*35d=1.6*35*
16
=896mm 1.3ll=1.3*896=1164.8mm 需要注意的是,在不同直径
的钢筋搭接
时,按直径较小的钢筋...
三级抗震,
钢筋
hpb
16
,混凝土c50
搭接长度
为多长?
答:
当同一区段内
搭接钢筋
面积百分率≤25%时,
长度
Lle=38d。38d=38×
16
=608mm。当同一区段内搭接钢筋面积百分率50%时,长度Lle=45d。45d=45×16=720mm。参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)...
直径
16的
三级螺纹钢筋柱子
钢筋搭接长度
是多少,混凝土强度为30
答:
题目缺失前提条件:1.结构的抗震等级,设为三级;2.
钢筋搭接
接头面积百分率设为50%。则HRB400级直径
16的钢筋
锚固长度LaE为37d=37×16=592(mm),则其抗震绑扎
搭接长度
=592×1.4=829(mm)。答:其搭接长度LιE=829mm。
直径
16的
三级螺纹钢筋柱子
钢筋搭接长度
是多少,混凝土强度为30?_百度知 ...
答:
直径
16的
HRB400钢筋,混凝土强度等级为C30,柱子
钢筋搭接长度
Ll尚要根据同一区段内
搭接钢筋
面积百分率选用:参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
十六的钢筋
是
搭接
焊接和丝接有硬性要求规范有硬性要求吗
答:
有。1、
搭接长度
的末端与
钢筋
弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。2、受拉区域内,I级钢筋绑扎接长的末端应做弯钩,Ⅱ、Ⅲ级钢筋可不做弯钩。3、直径等于或小于12mm的受压I级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应...
16钢筋搭接
多少?
答:
搭接
,一般是指的绑扎连接。要看
钢筋
品种、混凝土强度、抗震等级、搭接百分率等等。请采纳
...抗震等级为4级接头为50%,混凝土标号为c55。
钢筋的搭接长度
计...
答:
HRB400
钢筋
在C55混凝土中,四级抗震等级时,锚固长度为26d,50%接头时
搭接长度
为1.4×26d=1.4×26×
16
=582.4mm
在建筑中 墙体筋螺纹
16的钢筋
C40的混凝土 三级抗震 冷搭
长度
是多少?
答:
根据16G101-1图集纵向受拉
钢筋
抗震
搭接长度
P61页规定,三级螺纹钢直径≤25,在C40混凝土中的三级抗震搭接长度为:如果同一截面的接头率为50%,那么搭接长度是42d=672mm。如果同一截面的接头率<25%,那么搭接长度是36d=576mm。
受拉
钢筋搭接长度
计算实例?
答:
例:钢筋为三级钢直径
16
× 钢筋最小锚固长度32d(此部位抗震等级为一级,混凝土强度为c45) × 抗震锚固长度修正系数1.15 × 纵向受拉
钢筋搭接长度
的修正系数1.4(搭接接头面积百分率50%)=16*32*1.15*1.4=830mm。钢筋搭接长度指,在混凝土中被视为一根受力钢筋的两段钢筋相互重合、连接的长度...