180千瓦要多大的铜芯电缆
180kw用多大电缆电线
计算器
答:
120平方铜芯电缆
。180KW需用电缆的载流量必须等于或大于180KW负荷的电流,功率/电压/根号3/功率因数180KW/380/1.732/1=273A,即选用120平方铜芯电缆。电缆是由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。
180千瓦
380v
用多大电缆
答:
180千瓦380v用多大电缆是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,
180千瓦380v选用185平方铜线即可
。180千瓦设备380伏三相四线要用安全载流量400A左右匹配的电线即可。容量180kW,功率因数0.85;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。电缆大小与能带功率的对应关系:1、如果...
180kw
配
多大铜电缆
三相电180kw电机配多大铜电缆
答:
1、180KW总功率,电流大约是360安培。
可以采用120mm2的电缆(铜芯)
。如果距离比较远可以采用大些的电缆(比如150mm2的铜芯电缆)。2、具体可采用YJV 0.6/1KV 3X185(185mm^2)+1X95(95mm^2)的铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。或YJV 0.6/1KV 3X240(240mm^2)+1X120(mm^2)的铜芯交联...
180kw用多大的电缆线
合适?
答:
答:180kVA功率,380V电源,
用50平方电缆
。解析:180kVA也就是180kW,380V三相动力电源,根据三相动力电源的功率计算公式:P=√3*U*I*cosψ,可得 I=P/√3*U*cosψ=180000/(√3×380×0.8)≈341.9A;查找实用五金手册,每平方铜芯电缆安全负载电流为6A,则 341.9÷6≈57平方;结合电缆型...
180千瓦
设备三相四线380伏需
用多大铜芯电缆
答:
180千瓦设备380伏三相四线要用安全载流量400A左右匹配的电线即可
。容量180kW,功率因数0.85,;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,电缆选取:与断路器载长延时整定值400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,穿...
请问
180千瓦需要
配
多大的铜
线,一个平方能负载多少功率?
答:
180千瓦
额定电流约360A,如果供电距离在30米内。电缆截面建议选择150平方
的铜芯电缆
。150平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约407A。
180千瓦的
电动机
用多大的电缆线
合适?
答:
180kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=180/1.732/0.38/0.8=180/0.53=340A
铜电缆
90平方毫米,铝电缆150平方毫米。视在功率S=1.732UI=1.732X0.38X340=224KVA 功率因数cosΦ=P/S=180/250=0.75 负荷低于
180KW
,功率因数低于0.75 负荷高于180KW,功率因数高于0.75 三相电中,功率分三种功率...
180千瓦要
几大
电线
?
答:
180千瓦
电流大约在
180KW
/380V约等于473A根据这个电流至少需要185
的铜
线或者240铝线,如果距离有点远的话需要进一步增大至少提升一个等级,这样做是为了避免远距离传输造成的压降 希望我的回答对你有帮助望采纳
180千瓦
,三相电,
需要多大的
空气开关,多大的主线
答:
180KW
负载,电流360A。建议用150平方
的铜芯电缆
,150平方的铜芯电缆明线敷设安全截流量约407A。空气开关按照负载电流的1.5倍左右选择,建议选择500A的断路器。
总功率
180kw
380v
用多大电缆
,一百八十
千瓦需要
配
多大的
答:
总功率
180kw
380v
用多大电缆
,一百八十
千瓦需要
配电流=180000/380/1.732/0.8=342A选用185平方铜线。设备
180千瓦
,380伏的电压需要匹配120平方
的铜
线才行,计算方法较为复杂,可参考电工手册。截流量与导线的耐热性、绝缘材质及敷设方式等有关系。