180千瓦,三相电,需要多大的空气开关,多大的主线

如题所述

180KW负载,电流360A。
建议用150平方的铜芯电缆,150平方的铜芯电缆明线敷设安全截流量约407A。
空气开关按照负载电流的1.5倍左右选择,建议选择500A的断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-08
用70平方铜线,400A的空气开关就够问了