1800kw用多大电缆
1800kw用多粗
的铜线
答:
1800KW三相负荷选择电缆 电流I=P/1.732UcosΦ=1800/1.732/0.38/0.8=3400A 电流太大,截面积越多越好,要不损耗太大了。选择电缆比较,如果不考虑损耗,只考虑发热和电压损失,
最少要用800平方毫米的电缆
。800平方毫米的电缆的电阻:r=pL/S=0.017X150/800=0.0032欧 压降U降=3400X0.0032=1...
10KV
1800KW
的高压电机配
多大
的
电缆
答:
看供电距离的启动方式;
你这个最好选配50平方的电缆
。电流不是那么一算就可以的,要负载启动及运转方式和供电距离等多种因素才行。
1800
个
千瓦
三相四线制400伏电压须
用多大
的
电缆
答:
1800000/400/1.732=2600A,
需要用6组3*400+1*240平方的铜电缆
,才能够用。
1800KW用
几条
多大电缆
最值?
答:
10千伏电压等级下,最大电流103.86安,功率因数按0.85计算,电流是122安,选择95或120的足够了。
1800
瓦的电器
需要多粗的电线
答:
1800瓦的电器建议用2.5平方毫米的铜芯线
;铜线安全载流量计算方法:口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)口诀2:按导线截面算额定载流量:各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀...
1800kw
380v/220发电机
要
线
多大
面积的铜芯线啊
答:
楼主,根据你的问题,你应该标明你想用的电缆电压等级。是0.6/1、1.8/3、3.6/6、6/10、8.7/15 KV哪种电压等级的?如果你真是采用380V的,那就不应该
使用电缆
,而是用汇流排了(就是扁而厚的铜板)。
1800千瓦用多少平方
的铜线
答:
每条铜线的截面积为3.14平方毫米(直径为2毫米),因此180条铜线的总截面积为565平方毫米。转换为平方厘米,即0.0565平方厘米。因此,传输
1800千瓦
的电力,我们
需要使用
总截面积为0.0565平方厘米的铜线。当然,实际情况中可能还需要考虑导线的散热、安全系数等因素,具体的选择需要根据实际情况进行。
动车电机是
1800
瓦电池是六十伏
电线用多少平方
?
答:
建议
使用
10平方
的电线
铅酸电池的充放电循环次数是350左右,三元锂电池的充放电循环次数是800左右,磷酸铁锂电池的充放电循环次数是2000左右。磷酸铁锂电池储存温度-10~35℃,磷酸铁锂电池放电工作温度-20~65℃。购买锂电池前先看看其使用的电芯是不是A品,电芯的质量决定这电瓶的质量,如容量和能量...
1800
W的电器用什么规格
的电线
与漏电开关
答:
1.800
W的单相电器电流大约是8A,建议选用2.5平方的铜芯线,漏电开关选用16A。漏电开关,开关的一种,主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二...
4×40+1×25
电缆
能带多少
千瓦
?
答:
一般来说,4x50+1x25
电缆
能带90
千瓦
。4ⅹ50+1ⅹ25电缆是三相五线制电缆。它主要适用于3相380v电器
使用
,而三相380v电器一般都使用星三角转换,启动为星形连接运行为三角形连接,运行电流降低50%,功率增加一倍。那么每平方铜芯线的安全载功率为
1800
w,那么4x50+1x25电缆就可以安全载功率为90Kw。电缆...