380v150kw配多大的铜芯线
在
380v
电压下负载
150KW
需要多少平方
的铜
线
答:
在380v电压下负载150KW需67.032MM²
的四芯铜电缆
。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85);铜导线的电流载流量一般取值4A/MM²;I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培);电缆导线截面积=268.127÷4=67.032(MM²)。
150KW
380V
要
用多大的铜
电缆?
答:
150千瓦380V要用110mm²的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ所以功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要用110mm²的铜电缆。
150kw
的电机
配多大的
电缆
答:
答:就按总功率150kW计,
建议选用50mm²×3+35mm²×2的铜电缆
。解析:电源为380V三相电,则三相电功率公式:P=√3UIcosψ 可得 I=P/√3Ucosψ=150000/(1.732×380×0.8)≈284.9A;再查找五金实用手册,铜电缆每平方安全负载电流为6A,则有 284.9÷6≈47.5平方,结合电缆型...
电工基础知识
150kw用多大铜电线
答:
4平方
铜电线
就可以了
150
千瓦的功率应该
用多大的铜芯
电缆 (三相四线制)?
答:
由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率
150kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ为0.8。电压为
380V
。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要
铜电线
70平方毫米。
150kw
的功率需要
用多大的
电缆?
答:
150kw
的功率需要使用70到95平方毫米
的铜芯
电缆,或者120到150平方毫米的铝芯电缆。具体选择哪种电缆,取决于实际的应用场景和条件。首先,电缆的选择要考虑其载流量,即电缆能够安全传输的最大电流。150kw的功率在三相
380V
电源下,其电流大约为300A。因此,我们需要选择载流量大于300A的电缆。铜芯电缆的...
150kw
电机
用多大铜芯
电缆
答:
额定功率=
150kW
,三相电压=
380V
,功率因数=0.8,此时额定电流=284.9A,可选电缆:120mm² PVC塑料绝缘 单
芯铜
线,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;70mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量285A,相应功率150.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离...
150kw用多大
电缆
答:
150千瓦用70平方毫米铜电缆。需67.032MM²的四
芯铜
电缆。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)铜导线的电流载流量一般取值4A/MM²I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培)电缆导线截面积=268.127÷4=67.032(MM²)...
150KW380V的
电机可以用185平方铜线么?
答:
150KW
380V的
电机额定电流在300A左右,185平方
的铜
电缆安全电流185*1.5=277.5A,因此,用185平方的即可。
电线
电缆; 电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。电缆通常由传输电力或电信号的缆
芯
和起到保护、绝缘作用的护套组成。只含有一条缆芯而且直径较细的电缆通常被称为电线。也有...