185千瓦电机用多大铜芯电缆
185kw电机用
多粗
电缆
?
答:
185KW三相异步电动机额定电流约330A,
一般配用3*150铜芯电缆
,传输距离远的话(超过50米),电缆线径适当放大。
185千瓦电机用多大铜芯电缆
答:
185千瓦它的额定电流是在380a,假如使用铝线的情况下要用240的线,
假如要用铜线的情况下就要使用150的线
。电缆大小与能带功率的对应关系:1、如果是铜芯线,线径乘以8,就是最大安全电流,电流乘以220伏电压,就是最大承受功率。如4平方的铜芯线,乘以8等于32A,就是最大安全电流;32乘以220伏电压...
185kw电机用多大铜芯电缆
距离40米?
答:
185kW的电机用多大的铜芯电缆取决于电机的运行特性,以及距离是否会影响负载
。一般情况下,185kW的电力电机使用25mm²或35mm²的交流电缆将满足要求,只要其距离不超过40米。如果距离超过40米,则必须考虑电阻等因素,因此可以提高导线尺寸以减少电阻,例如50mm²或以上。
185千瓦电机
配线1o米左右软起配
多大
线?
答:
185千瓦电机
额定电流约350A,配95mm²
铜芯电缆
方可使用。
185千瓦电机要
用几平方铜线?
答:
185kW
大的功率,一般会采用3相380V的电源供电。假设功率因数为0.9。则负载电流为(185000/380/1.732/0.9)=312A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以:(312*125%)=390A作为设计依据。所以需选用安全电流容量为415A的325平方铜导线。
185千瓦电机用
什么样
电缆
答:
你好!配电室与负荷距离不远,可以选用95平方
铜芯电缆
,
电机
最好用变频软起动。
185千瓦的电动机
,距电源200米,请问
需要多大
的
铜芯电缆
?具体的公式计 ...
答:
△U=PL/CS S=PL/C△U=
185
X200/77X5=37000/385=96.1mm²分析,如果供应这台
电动机的
变压器容量足够大,800KVA及以上,高低压配电系统线路的质量好,任何时候电压都不低于额定电压,可以用95mm²
铜芯电缆
。如果供应这台电动机的变压器容量不大,800KVA以下,高低压配电系统线路的质量不怎么...
185千瓦
三相
电机用
多粗
电缆
?
答:
185千瓦
三相
电机
运行电流是370A,应该使用135平方
铜电缆
。
185千瓦电机要
用几平方铜线?
答:
185kW
铭牌上查出额定电流然后对照导线载流量表选导线即可。用变频器、软启动、Y/△启动、自耦变压器降压启动均可。如是线绕转小的电机还可以用频敏电抗器启动。