11问答网
所有问题
当前搜索:
185电机用多大铜芯电缆
185
/KW的
电动机需要
配
多大
的
电缆
啊?
答:
185
KW额定耗流约380A,铝线应用240线,铜线150线。
185
KW
电机
,660V,距离250米,请问
用多大电缆
合适
答:
看工作环境和现场要求来定。一般选3+1芯电缆的话,280A电流时明敷
铜芯电缆
不能低于120mm2,穿管铜芯电缆不能低于150mm2,常年工作温度控制要求高的场合选择
185
mm2以上的铜芯电缆。
...离变压器有400米距离,求
要多少平方铜芯电缆
答:
P=
185
kW,U=380V,L=400m,估算电流I=333A,启动电流取5倍=1665A,电压降取40V,R=U/I=40/1665=0.024Ω, S=0.0183x400/0.024=305㎜²。根据计算可选3×300㎜²
铜芯电缆
能满足要求的。
185
wk380V
电动机
需求
多大电线
答:
185
KW的话需要240方的
电缆
185
KW
电机
,变频起动,
需要多大电缆
答:
超过90平方的
电缆
载流量就降低了.比较简单的计算方法,也是经验之谈.90平方以下电缆 1平方2个KW,90平方以上的电缆,1平方1个KW. 以上之3相.再给你个图对照下.
185
kw的静压桩机,200米电缆,
需要多粗的铜芯电缆线
,请写明计算公式,160k...
答:
185
kW的运行电流计算:I=185/1.732/0.38/0.75(
电动机的
功率因数估计值)=374.8(A)查表,240平方毫米的
铜芯电缆
在空气中的长期允许载流量为440A,而185平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许载流量为375A。选择240平方毫米的铜芯电缆符合导线选择原则。请自行决策。同样计算160kW的运行电流为324...
三相380V
18.5
千瓦
电机用多大电缆
合适
答:
三相380V
18.5
千瓦
电机
可选用 3x6平方毫米或以上的
铜芯电缆
(不考虑电缆长度带来的压降影响)。选择过程:1、计算电机的额定电流 Ie Ie=18.5KW/(√3x380Vx0.8)≈35.1A 2、依据 Ie,选择电缆截面积(以常用的VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x6平方毫米电缆的安全载流量是37A>Ie,所以可采用。
185
方
铜芯电缆
直径
答:
185电缆
直径为31.8毫米。185方电缆单
芯
直径31.8毫米,双芯直径为47.1毫米,三个岩心的直径为57.7毫米,四个芯的直径为63毫米,五芯直径为67.5毫米,185平方米电压等级为0.6/1kV的普通电力电缆的外径通常在53毫米至58毫米之间。电缆便用注意事项:1、电缆连接处连接螺栓应连接紧。2、连接时注意...
18.5
千瓦
电机用多大电缆
答:
10-16平方毫米。
18.5
千瓦
电机
一般
需要使用
10-16平方毫米规格的
铜芯电缆
,如果是三相380V的18.5KW电机,用10平方毫米的铜芯线就可以,但是建议用16平方毫米的铜芯线,这样会更加安全。如果是单相220V的18.5KW电机,则建议用25平方毫米的铜芯线比较安全。电缆大小的选择取决于电机的功率、电压、电流以及...
185
平方铜线
用多大铜
排
答:
无钢带铠装的
电缆
截面
185
平方毫米单根明敷设时最大载流量为340A;三芯和五芯为246A。460A的电流处于几种电缆载流量的临界值上。故两根并联的载流还要更低,应选用6*100的铜排。铜排一般指铜母线,是制造
电机
绕组、高低压电器、开关触头,以及供配电安装用导线等不可缺少的导电材料。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
18.5kw电机星三角用多大电缆
185千瓦电机是多少电流
185千瓦三相电机用多粗电缆
185kw空压机用多大电缆
185千瓦最大电流是多少
1平方铜线能承受多大功率电机呢
185kw电机用什么启动方式
185kw水泵用多大电缆
185KW功率380v要多大电缆