185电机用多大铜芯电缆
3x
185
mm2
铜芯电缆
载流量是多少?
答:
355KW
电机
可配置2根3x
185
mm²
铜芯电缆
并联使用。355KW电机的额定电流:355KW/(√3x380Vx0.8)≈674A 下表是VV22型电缆载流量表可参考:从上表可知,3x185mm²铜芯电缆的载流量是353A,用2根并联,等效载流量是353Ax2=706A,大于674A,可选用。
185
平方
电缆
载流量是多少?
答:
综合上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A。应该根据负载的电流来计算功率的,1.5平方的
铜芯电缆
最大能承载接近25A电流的,可用于三相动力设备(额定电压380V的2.5KW以下的
电机
),可用于单相照明等(额定电压220V)设备,每相能承载2.5KW以下的单相设备...
18千瓦380伏的
电机用多粗的电缆
?
答:
可以用3x6mm²的
铜芯电缆
或3x10mm²的铝芯电缆。注:电缆长度限制在几十米以内,如果敷设距离较长,需重新计算。计算过程:1、求
电机
的额定电流 18KW/(√3x380Vx0.8)≈34A 2、依据34A电流,反查电缆的截面积 上表是常用的《VV22型低压电缆载流量一览表》。从表中可知3x6mm²的...
185
平方
电缆
能承受
多大
功率
答:
185
平方电缆能承受
多大
功率 如果是VV型3~4芯
铜芯电缆
,明敷时的截流量是327A,用在380V三相电 感性负载(
电机
类电器)时, 计算公式是:P=I×1.73×380×cosφ·η (功率因数cosφ和效率η 三相以0.85计,单相以0.75计);所以 327A×1.73×380×0.85×0.85 ≈327×474.97 =155315...
185电缆
能带多少千瓦 你会计算吗
答:
2、查《电气工程》常用数据速查手册知
185
平方毫米
铜芯电线
能承受459A电流(单芯,空气中敷设),或 530A电流(单芯,埋地敷设)。因此负荷功率可如下计算:3、P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x459x0.75=226KW。4、这里用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般
电动机
取0.75 。5、取I=...
电机
功率315KW,电压380V,距离100米,应该选
多大
的
铜芯电缆
答:
针对
电机
功率315KW,电压380V,传输距离100米的情况,选择电缆的直径需要考虑电流计算。根据电机公式P=1.732UIcosΦ,计算得出额定电流大约为594A。查阅YJV
铜芯电缆
手册,推荐选用300mm的电缆,这能满足电流需求并确保电缆的可靠性。电缆的选择还需考虑成本,包括铜价、加工费以及橡套电缆中橡胶价格等固定...
4X
185
三相
铜芯电缆
可带多少千瓦用电设备都是220V的
答:
查《电气工程》常用数据速查手册知
185
平方毫米
铜芯电线
能承受459A电流(单芯,空气中敷设),或 530A电流(单芯,埋地敷设)。因此负荷功率可如下计算:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x459x0.75=226KW。这里用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般
电动机
取0.75 。取I=530A时,负荷...
15KW的380V
电机要多大
的
铜芯电缆
答:
15千瓦的380伏
电机
,该用4平方毫米的铜导线。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=15000÷(1.732×380×0.85)=26.813(安培)根据铜导线载流量,选用4平方毫米的铜导线。
150千瓦的功率应该
用多大
的
铜芯电缆
(三相四线制)
答:
在380v电压下负载150KW需67.032MM²的四
芯铜电缆
。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85);铜导线的电流载流量一般取值4A/MM²;I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培);电缆导线截面积=268.127÷4=67.032(MM²)。
3乘
185
MM
铜芯电缆
可以接380伏355千瓦
电机
吗
答:
3×
185
平方毫米
铜芯电缆
不可以接380伏355千瓦
电机
。选择一个用电器
需要使用多粗的
电线,应根据这个用电器使用的电源电压,去除以这个用电器的功率,计算出这个用电器需要电源为其提供多少A电流。然后根据国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”查出对应
电线芯
线粗、细即可。因为这个用...