20千瓦电机用多少平方电缆
20千瓦电机用多大平方
的
电缆
答:
20千瓦电机需10平方的铝线电缆
。电机的电流I=P/(1.732Ucosφ)=20/(1.732x0.38x0.85)=35A。(用三相市电计算,功率因数取0.85)根据口诀,电缆估算应在10平方以下,故电缆每平方的安全电流为5A,电缆的平方数=35/5=7平方,根据电缆规格表选10平方的铝线。如果用铜线,选6平方铜线。按电流选电...
20千瓦电机用几平方电缆
答:
380V 20kW的电机,如果长度限制在100米以内,
可选用 3x10平方毫米电缆
。计算过程:1、求电机的额定电流 Ie Ie=20 kW/(√3x380Vx0.8) ≈38A 【其中0.8是功率因数】2、根据 Ie 选择电缆的截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x10mm²的载流量是 52A>Ie,所以可选择。
20千瓦电机用多大电缆
答:
380伏20千瓦的电流大约用10平方米电缆
。380伏20千瓦的电流大约是40A,所以用10平方的铜线就可以,要是在理想负荷状态直接用6平方铜线就足够。380伏20千瓦的设备简单易行,耗油低且经济实用,使用寿命长。内部还配有保护装置,能够保证安全操作,还有静音防震设计。如果是380V功率的话,需要六平方以上的铝...
20千瓦电机
需
多大电缆
答:
20千瓦电机需10平方的电缆
,两台需10个平方的铜芯电缆。11千瓦电机电流是23A左右,单台电机需电缆用4平方铜芯电缆就行了,它的截流量是30A,两台需10个平方的铜芯电缆。电机的分类:按工作电源种类划分:可分为直流电机和交流电机。直流电动机按结构及工作原理可划分:无刷直流电动机和有刷直流电动机。
20KW
的电动机
应该
用多大
的铜芯线合适?
答:
25平方国标铜芯线
。一平方电线通过最大电流约6A电流承受最大功率约为1300W,那么20KW电流在100A以上,电线至少在20平方以上。三相:100000/380/1.732/0.85=179(A),需要电缆截面50平方的铜缆。铜芯线的规格有1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方...
...
电机
功率
20千瓦
,供电距离500米
需要多少平方
的铝
电缆
,具体计算方法...
答:
二十千瓦的电动机
电流是四十安左右,计算:0.027/40=0.000675*40=0.027*500=13.5。0.027/50=0.00054*40=0.0216*500=10.8。用四十
平方
的铝线,电压降是13.5伏,用五十平方毫米的铝线,电压降是10.8伏。用50平方的铜线,500米的距离,
20千瓦的电动机
(38安)的电流算:0.0173/50=0....
要装一台
二十千瓦的电动机
,距离一百米远,请问
要多大
的线?
答:
用16
平方电缆
,如果
电机
不是重载运行的设备,用10平方电缆也能满足。
20kw220v
用多大
的
电缆
答:
20kw220v
用多大
的
电缆
是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,
20千瓦
的电器额定运行电流在54A左右,16
平方
铜电缆长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(
电机
故障),应选25平方铜电缆。
电线
安装时要注意选择合理的安装形式,电线安装时有暗...
380v
20千瓦
的
电机需要多大的电线
。
答:
1、
20
个
千瓦
,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度 20000/(380*1.732*0.75)=40.5安 建议导线铜芯截面积10
平方
毫米 2、20个千瓦,用380V的电源,两相,感性负载(如交流弧电焊机),估算功率因数0.75,电流强度 20000/(380*0.75)=70安 建议导线铜芯截面积16平方...
20千瓦
的电器
需要多少平方的电线
适合??
答:
20千瓦
的电器额定运行电流在54A左右,16平方铜电缆长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(
电机
故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25
平方的电线
;如果是220V的电压,30000/...