11问答网
所有问题
当前搜索:
20kw电机用多大电缆
20kw电机用
几平方的
电缆
?
答:
选用安全电流容量为55A的16平方铜导线。
20KW
,3相380V,功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。16平方的多股铜线
电缆
。三相电表,50A空开足够用 ...
20kw电机用
多粗的
电缆
答:
综上所述,
该电机选用10平方、248米以内的铜线可以在正常环境温度下长期运行
。当然,有条件用16平方的更好。
20kw电机用多大电缆
?
答:
380V 20kW的电机,如果长度限制在100米以内,
可选用 3x10平方毫米电缆
。计算过程:1、求电机的额定电流 Ie Ie=20 kW/(√3x380Vx0.8) ≈38A 【其中0.8是功率因数】2、根据 Ie 选择电缆的截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x10mm²的载流量是 52A>Ie,所以可选择。
请问20千瓦
电动机
要
用多大
的电线
答:
20千瓦电机需10平方的铝线电缆
。电机的电流I=P/(1.732Ucosφ)=20/(1.732x0.38x0.85)=35A。(用三相市电计算,功率因数取0.85)根据口诀,电缆估算应在10平方以下,故电缆每平方的安全电流为5A,电缆的平方数=35/5=7平方,根据电缆规格表选10平方的铝线。如果用铜线,选6平方铜线。按电流选电...
20kw
380v
电机用多大电缆
答:
380伏20千瓦的电流大约用10平方米电缆
。380伏20千瓦的电流大约是40A,所以用10平方的铜线就可以,要是在理想负荷状态直接用6平方铜线就足够。380伏20千瓦的设备简单易行,耗油低且经济实用,使用寿命长。内部还配有保护装置,能够保证安全操作,还有静音防震设计。如果是380V功率的话,需要六平方以上的...
请问
20kw
的
电机用多大
的
电缆
合适啊?
答:
20KW
的电流I=P/U,所以20000W/220V=90.91A。安全用电,建议采用1方国家标准铜线,负载电流4A,即
20kw
功率,电压220V采用25方铜线。当然,如果20KW负载不长,距离不长,满负荷工作时,也可以用16方铜线。
单相电
20kw用多大电缆
答:
50-60A左右。三相电是一组幅值相等、频率相等、相位互相差120°的三相交流电,由有三个绕组的三相发
电机
产生,是工业上常用的电源。“三相电”的的概念是 :线圈在磁场中旋转时,导线切割磁力线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。特征介绍:1、能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°...
三相380伏,
电机
功率20千瓦,供电距离500米需要多少平方的铝
电缆
,具体...
答:
二十千瓦的
电动机
电流是四十安左右,计算:0.027/40=0.000675*40=0.027*500=13.5。0.027/50=0.00054*40=0.0216*500=10.8。用四十平方的铝线,电压降是13.5伏,用五十平方毫米的铝线,电压降是10.8伏。用50平方的铜线,500米的距离,20千瓦的电动机(38安)的电流算:0.0173/50=0....
20kw电机用多大
的
电缆
答:
1、对
20KW
以下的小
电机
可以估算:(1)先估算电机的额定电流: 电机额定电流约等于电机功率的二倍;(例:8KW电机,额定电流Ie=8*2=16A)(2)铜芯
电缆
可按每平方毫米承受4安培电流估算(例:8KW电机,16A/4A=4(mm2))3)可选:VV-0.5KV 3*4+1*2.5(mm2)的电缆。2、据估算出的电机额定...
20kw
380v
用多大
的
电缆
答:
6mm2的
电缆
额定载流量只有34.8A,偏小。三相380V、功率
20KW
如果负荷为
电动机
,电流约不到40A,可选VV-0.6/1KV-3*10mm2电缆,空气中敷设额定载流量49A,6mm2的电缆额定载流量只有34.8A,偏小。GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》附表数据如下:表中数据是铝芯的,铜芯的乘以1.29。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
20kw380v用多大的电缆
20千瓦电机需要多大电缆
20千瓦电机用多少平方电缆
20kw电机多少平方的电缆够用
20kw配电箱用多大电缆
20千万三相电机用多粗电缆
20kw水泵用多大的电缆
20kw电机380v用多大的电缆
20kw电动机要多少平方线