200米扬程消防水泵
中低压
消防泵
中压
扬程
为
200米
时流量为多少升每秒
答:
中低压消防泵中压扬程为200米时流量为0.5升每秒消防泵在流量不大最高扬程在125米到130米,多级消防泵扬程在流量25L/S以下可以达到
200米消防泵扬程
一般要求
水泵
的扬程是最高点满足0.5公斤消防压力。比如楼高50米则选用扬程90-100米左右的。 流量要求满足一小时供满足消防供水,这个根据建筑面积标准计算...
占地面积4万平米需用多大的
消防泵
,
扬程
在
200米
,高度在90米
答:
占地面积4万平米,扬程不可能
200m
,高度90m是可能的,也就是25-30层 ,这个
水泵扬程
需要根据管道阻力计算,基本上考虑扬程110-120m左右的就可以了,流量是根据建筑性质的1类高层建筑,按照35-40l/s即可,功率75kw-90kw即可满足使用要求的,也就是如75kw的XBD11.2/35-150D(或者90kw的XBD11.5/40-...
75千瓦
消防泵的
杨程是多少米
答:
如果是多级泵
200米扬程
,单级的125-130米左右,流量在25升下
消防泵扬程
一般是多少
答:
消防泵扬程一般要求水泵的扬程是最高点满足0.5公斤消防压力。比如楼高50米则选用扬程90-100米左右的。 流量要求满足一小时供满足消防供水,这个根据建筑面积标准计算的。有了流量和扬程,就可以计算出
消防泵的
功率和价格区间。
泵的扬程
可通过实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不...
消防水泵
的
扬程
是多少米?
答:
消防水泵
的
扬程
一般为30~180米,如楼上所述,40~130米较为常用。参见
消防泵
参数对照表 1、选泵时扬程不能过小。对于室内消火栓而言,依据《消规》,高层建筑、厂房、库房、室内净空高度超过8m的民用建筑,消火栓出口动压不小于0.35Mpa,充实水柱按13米计算。其他场所,消火栓出口动压不小于0.25Mpa,...
消防水泵
的
扬程
如何计算?
答:
消防水泵扬程
计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1 。其中, H——扬程,
m
;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。你现在的已知条件没办法算。
泵的扬程
大小还...
消防泵
、喷淋
泵的扬程
怎么计算?
答:
水泵扬程
=净扬程+
水头
损失 净扬程就是指水泵的吸入点和高位控制点之间的高差,如从清水池抽水,送往高处的水箱。净扬程就是指清水池吸入口和高处的水箱之间的高差。
泵的扬程
可通过实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0),不计两表截面间...
消防泵扬程
一般是多少?
答:
消防水泵
或消防给水所需要的设计
扬程
或设计压力,宜按下式计算:式中:P——消防水泵或消防给水系统所需要的设计扬程或设计压力(MPa);k2——安全系数,可取1.20〜1.40;宜根据管道的复杂程度和不可预见发生的管道变更所带来的不确定性;H——当消防水泵从消防水池吸水时,H为最低有效水位至最...
自动喷水灭火系统设计中的几个重要问题?
答:
②最不利点处水压:最不利点水压一般为0.1MPa,最小不应小于0.05MPa.过去大家习惯认为0.05MPa是针对屋顶水箱高度往往难以满足最不利喷头压力值而提出的,在
消防泵
、增压设施
扬程
计算时,不存在这个问题,都得取0.1MPa,但实际上情况并非如此,甚至可以说对于某种类型的自动喷水灭火系统,按现行规范,一般应取0.05MPa,而非...
消防水泵
问题探讨?
答:
一、多层建筑是否有必要设置专门的
消防水泵
《建筑设计防火规范》(以下称《建规》)第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔”。照此规定,设置临时高压消防给水系统的建筑物,均应设置消防水箱。这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利...
1