11问答网
所有问题
当前搜索:
200千瓦用多大铜芯多大电缆
200千瓦
电动机应选
多大
空开和怎么选线,谢谢
答:
100
kw的
额定电流I=
200
/1.732/0.38/0.8=105/0.53=377安 应该选用600A的空气断路器 如果是近距离(几十米以内),
铜电线
90平方毫米,铝电线150平方毫米。如果是中距离(百米以上),
铜电缆
120平方毫米,铝电线180平方毫米。选择导线的原则:1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2)远...
200千瓦
该
用多大
的三相四线
电缆
?
答:
尽可能选用单根截面76平方毫米的三相四线
铜芯电缆
,或者单根截面185平方毫米的三相四线铝芯电缆。
200千瓦
的负荷
用多大
的线?
答:
1、建议用3X95mm2的
电缆
。2、
200KW
的负荷,大致电流400A。YJV-3x185+1x150。3、185平方的电缆,空气中载流375A,土中载流380A。4、计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与某一段时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最...
200KW要用多大
的
电缆
?
答:
你好,三相200KW,电流达到400A,选用240平方
电缆
可以保证供电;如果200KW不是同时使用,错开峰值,那么使用185平方电缆就可以,但是不能100%满负荷使用。【摘要】
200KW要用多大
的电缆?【提问】你好,三相200KW,电流达到400A,选用240平方电缆可以保证供电;如果200KW不是同时使用,错开峰值,那么使用185...
三相
200
个
千瓦需要多大电缆
答:
三相负载按2A/KW计算,
200KW
对应电流为400A。
铜电缆
按5A/平计算,400/5=80平,查铜导线规格表可选用95平铜电缆。
...有一台
200千瓦
的电机(380V),距离有150米,要
用多大
的铜心
电缆
?公式是...
答:
150就可以了,我说的
铜
的,那么大的电机总得有启动方式的,降压启动,或者软启动,你电机才400a左右电流,(这个只能估算,各厂电机在功率一样的情况下电流会有差异,)
电缆
150的能带750a电流加上启动电流的4-7倍,再加上你的启动配置减去他的启动电流的2-3倍,150完全够了,个人经验算的,你要是...
200千瓦
(动力)100米长度
用多大
的
铜芯电缆
?
答:
120平方
200千瓦用多大电缆
答:
需要90平方
的电缆线
。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
200kw
,U=380V;计算得,相线电流I=357A。(2)在三相平衡电路,铝导线的安全载流量为3~5A/mm^2。357÷5=71.5mm^...
200千瓦
的负荷
用多大
的
电缆
你知道吗
答:
线120平方就可以了,在200米以内,最大17伏的电压降,保证安全运行。我给人家
200千瓦
冷库,用的是100平方,运行好几年了
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉