20kw电机用多大电缆
电流176的
电机用多大
铝
电缆
答:
20kw,工作电流约40a,16平方得到铝芯
电缆
空气中敷设时持续载流量47a。
20kw电机
可以用5×16铝芯电缆。
20千瓦
用多大电缆
?6平方够不够?
答:
(1)
20KW
的功率载荷,用6平方的线是不够用的,并且容易引发电路安全隐患。(2)20KW如果是3相电380V,每一相的电流约是30A,再考虑线损和功率因数等,实际电流应该考虑是35A,按电流密度计算,6平方导线几乎是最低要求。如果考虑线路损耗,
电缆
亏方,环境温度,敷设方式,电缆用铜材料不达标导致的电阻...
20k三相
电机
需要配
多大
铝
电缆
!
答:
这么大功率应是三相电动机了,按三相
20KW电机
考虑,不考虑输送距离的因素,选择:VLV-3×16+1×10,小线为接地线。计算三相电机的电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=20000/380/1.732/0.85≈35.8A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:35.8×(1+20%)≈...
20KW用多大
的铜芯线
答:
25平方国标铜芯线。一平方电线通过最大电流约6A电流承受最大功率约为1300W,那么
20KW
电流在100A以上,电线至少在20平方以上。三相:100000/380/1.732/0.85=179(A),需要
电缆
截面50平方的铜缆。铜芯线的规格有1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方...
三相电
20kw用多大
的铜芯线?
答:
25平方国标铜芯线。三相供电,供电距离0.8KM,电流是36A,选VV-3×25+1×10的
电缆
;10平方铜芯电缆安全载流量46A,最大电阻1.83Ω/KM;25平方铜芯线安全载流量77A,最大电阻0.727Ω/KM 电流计算 I=P/U/1.732/Cosφ I=20000/380/1.732/0.85=35.8A 导线直流电压降:10平方线 1.83×0.8×36...
请问,
20kw用多大
的
电缆线
合适?
答:
按照三相电电流计算公式:I=P÷(U×1.732×cosΦ)其中,P是功率(瓦),U是电压(380伏),cosΦ是功率因素(0.85),I是相线电流(安),带入数据P=21千瓦,U=380V,从而计算可以得出:相线电流I=37.5安。在三相平衡电路,通常铜导线的安全电流是5~8A/mm^2,37.5÷8=4.68mm^2,
电缆
...
20
千瓦,380伏的电压配多少平方的线合适??
答:
选用安全电流容量为55A的16平方铜导线。
20KW
,3相380V,功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。16平方的多股铜线
电缆
。三相电表,50A空开足够用 ...
20千瓦
用多大电缆
?6平方够不够?
答:
(1)
20KW
