20个千瓦用多大的线缆
请问
20千瓦用
几平方电缆
答:
答:
20千瓦
在380V电压的三相电源时用10平方的(铜芯)电缆,在220V电压的单相电源时用16平方的(铜芯)电缆。解析:20kW功率,在380V电压的三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I...
20千瓦用多大的
电缆?
答:
6平方米或者10平方米的电缆都可以的。
20千瓦
额定电流I=20/1.732/0.38/0.85=35.8A。5*10平方铜芯电缆空气中敷设载流量为46A。5*6平方铜芯电缆埋地敷设载流量为47A。这两种规格的电缆因不同的敷设方式都可以满足使用,你可以根据电缆的敷设方式选择。
三相电20kw
用多大的
电缆?
答:
答:
20千瓦
在380V电压的三相电源时用10平方的(铜芯)电缆,在220V电压的单相电源时用16平方的(铜芯)电缆。解析:20kW功率,在380V电压的三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I...
20千瓦
电机需要
多大的
铝线电缆
答:
20千瓦
电机需10平方的铝线电缆。电机的电流I=P/(1.732Ucosφ)=20/(1.732x0.38x0.85)=35A。(用三相市电计算,功率因数取0.85)根据口诀,电缆估算应在10平方以下,故电缆每平方的安全电流为5A,电缆的平方数=35/5=7平方,根据电缆规格表选10平方的铝线。如果用铜线,选6平方铜线。按电流选...
20千瓦
要
用多大
电缆
答:
6平方米或者10平方米的电缆都可以的。
20千瓦
额定电流I=20/1.732/0.38/0.85=35.8A。5*10平方铜芯电缆空气中敷设载流量为46A。5*6平方铜芯电缆埋地敷设载流量为47A。这两种规格的电缆因不同的敷设方式都可以满足使用,你可以根据电缆的敷设方式选择。
20千瓦用
多粗的线能用多少平方的线
答:
380伏
20千瓦的
电流大约用10平方米电缆。380伏20千瓦的电流大约是40A,所以用10平方的铜线就可以,要是在理想负荷状态直接用6平方铜线就足够。380伏20千瓦的设备简单易行,耗油低且经济实用,使用寿命长。内部还配有保护装置,能够保证安全操作,还有静音防震设计。如果是380V功率的话,需要六平方以上的...
20千瓦
电机
用多大
电缆
答:
380伏
20千瓦的
电缆 电缆可以用6-10平方米的
答:
1、6平方米或者10平方米的电缆都可以的。2、
20千瓦
额定电流I=20/1.732/0.38/0.85=35.8A。3、5*10平方铜芯电缆空气中敷设载流量为46A。4、5*6平方铜芯电缆埋地敷设载流量为47A。5、这两种规格的电缆因不同的敷设方式都可以满足使用,可以根据电缆的敷设方式选择。
20千瓦用多大
平方的线
答:
25平方国标铜芯线。一平方电线通过最大电流约6A电流承受最大功率约为1300W,那么20KW电流在100A以上,电线至少在
20
平方以上。三相:100000/380/1.732/0.85=179(A),需要电缆截面50平方的铜缆。铜芯线的规格有1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方...
20千瓦用
多少平方的线合适?
答:
20KW的电流I=P/U,所以20000W/220V=90.91A。安全用电,建议采用1方国家标准铜线,负载电流4A,即20kw功率,电压220V采用25方铜线。当然,如果20KW负载不长,距离不长,满负荷工作时,也可以用16方铜线。