20个千瓦用多大的线缆
20个千瓦
能用一根6平方电线做零线吗?
答:
不清楚你的供电情况,是220伏还是三相四线380伏。《民用建筑电气设计规范》对零线的选用有清楚的规定:单相两线制(即220伏)和三相四线制电路中,相线导体截面铜线不大于16平方、铝线不大于25平方的,相线与零线等截面。题目中的
20千瓦
,如是220伏,相线应远大于6平方,是不可以用6平方零线的。如是...
21
个千瓦
要
用多大
平方的电缆?
答:
1、21
个千瓦
,用380V的电源,三相对称,阻性负载,电流强度=21000/(380*1.732)=31.9A 即用铜芯截面积6平方毫米的电缆。2、21个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度=21000/(380*1.732*0.75)=42.5A 即用铜芯截面积10平方毫米的电缆。3、21个千瓦,用...
二十个
两
千瓦的
热水器要
用多大的
电线
答:
二十个
单相热水器要同时工作时 通过的电流总计2000瓦/220伏*20=180安 根据电缆流量估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。铝线用70平方毫米 铜线用50平方毫米就够了 如果不会同时用的话还...
怎么算21
个千瓦的
电源,需要
多大的
电缆
答:
1、21
个千瓦
一般的电暖气都是AC220V的,所以按此电压计算,每个电暖气的电流约为14A。
20个
电暖气平均分配到三相上,有一相的电流最大,约为98A,若是电暖气到电源的距离比较近的话,用25mm²的导线没有问题。
220
千瓦
要
用多大的
电缆?
答:
220
千瓦
要用230mm²的铝电缆,180mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率220kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=220/1.732/0.38/0.8=220/0.53=415A,cosΦ为0.8,电压为380V。根据电流415A,查电缆手册YJV知,需要用230mm²的铝电缆,180mm²的铜...
25
个千瓦
需要
多大的
电缆
答:
25KW的负荷,负载的电流约为38A,考虑一个同时使用系数0.8,则实际使用电流约为31A,如果是暗敷则用YJV-0.6/1kv 4*16的电缆,明敷用4*10的线即可。电缆(electric cable;power cable):通常是由几根或几组导线组成。由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另...
220
千瓦
要
用多大的
电缆
答:
220
千瓦
