22千瓦电机多大电流
22千瓦多大
的
电流
答:
该功率的电流如下:22千瓦(KW)电流的大小取决于电机的工作电压。在380V电压下,那么电流大小约为57.9A
。220V电压,那么电流大小则为100A,380伏的电压,那么电流的大小则为57.79A。电机功率为22KW且工作电压为38V,那么电流的计算公式为:电流=功率/电压功率因数,I=22KW/380V0.8=43.9A。
440伏,60赫兹,
电机22千瓦
,
电流是多少安
答:
0.05安培
。根据公式电流(安培)=功率(千瓦)/电压(伏特),电机功率为22千瓦,电压为440伏特。将这些值代入公式中,可以得到:电流(安培)=22千瓦/440伏特=0.05安培。安培(Ampere)是电流强度的国际单位,其符号为A,简称安,是描述电路电流强度的基本物理量之一。
22千瓦电机
要用
多大
的电缆线
答:
22KW电机约44安额定电流
,应选择额定载流量为65-90A的电线。1、当功率为22千瓦,2---4极电机时,其额定电流是
42安左右,启动电流在300安左右
,查《电器安装施工图册》应该用10平方铜线。2、当功率为22千瓦, 6---8极电机时,其额定电流是44--46安,启动电流在280安左右,查《电器安装施工图册》...
22kw
电机
约多少
电流
?
答:
22KW电机约44安额定电流
,应选择额定载流量为65-90A的电线。1、当功率为22千瓦,2---4极电机时,其额定电流是
42安左右,启动电流在300安左右
,查《电器安装施工图册》应该用10平方铜线。2、当功率为22千瓦,6---8极电机时,其额定电流是44--46安,启动电流在280安左右,查《电器安装施工图册》...
22kw
电机
额定
电流
答:
22KW电机额定电流约40A
,一般启动电流为额定电流的4~7倍,假如按6倍计算启动电流为240A。星角启动电流为三分之一,即240/3=80A。电机在运行中需要注意的事项如下:1、电动机在额定冷却条件下,可按制造厂铭牌上所规定的额定数据运行,不允许限额不明确的电动机盲目地运行。2、电动机线圈和铁芯的最高...
22千瓦电机
用多少用电额度够用
答:
22千瓦电机
用40安培电额度够用。额定功率为22千瓦的电机,使用额定
电流
为3×10(40)安培的三相四线电能表就可以了。额定电流为3×10(40)安培的三相四线电能表,其工作时每相火线能够承受的最大工作电流为40安培,每相火线能够承受的最大工作负荷为8.8千瓦,三相火线合计功率为26.4千瓦,完全可以...
22千瓦
的
电机
用多少平方的线才好?
答:
1、当功率为22千瓦,2---4极电机时,
其额定电流是42安左右,启动电流在300安左右
,查《电器安装施工图册》应该用10平方铜线。2、当功率为22千瓦,6---8极电机时,其额定电流是44--46安,启动电流在280安左右,查《电器安装施工图册》应该用16平方铜线。3、若用铝线,就应该在铜线的规格上升一级...
功率22kw的
电机
需要用多少平方的电线?
答:
功率22kw的
电机
一般是380V电压,运行
电流
40A左右,考虑启动电流大、过载等因素,铜线选用6平方的,铝线选用10平方的。
22千瓦电机电流
多少
答:
额定工作
电流
40A左右,启动电流120A以上。
三相电
22千瓦电机
星形接法用
多大
电缆
答:
22KW的
电机
额定
电流
约43安培,10平方电缆的安全电流约80A,去掉因敷设形式、温度等因素,80*0.72=57.6A,完全满足你的需要。6平方电缆安全电流约50A,再乘以系数,就不够了。时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为
电动机
线圈...