答:
220v4800w家里用可以用,
需要四平方的电线
。一般来说,家里铺设电线选择的是4平方或者6平方的铜线,而这些铜线的载流量不同,比如4平方的铜线,它的载流量大约是25~32安,6平方的铜线载流量要更加高一些。所以通过计算,就能够得到220伏可以承载的功率能够达到5500瓦,甚至能够达到8000瓦,当然最低的...
2.5的线能带
4800瓦
吗
答:
铜芯线完全可以。
2.5的线带30A 家用电压220V 负荷是 220V×30A=6600W 足够了
。其实1.5的线就能带22A 22*220=4840其实也够,但是考虑到取安全系数1.3,(4840w÷1.3=3723w),而且现在线的质量大多数不是足量,所以建议用2.5的(6600w÷1.3=5076w)4800w长时间甚至24小时工作都不成问题。
4800W的
功率要
用多大的电线
答:
家电单相4.8KW会产生约23A电流。而2.5平方的线能承受22.5A的电流,4平方的线能承受32A左右的电流。
所以建议总线使用4平方线缆
。如果家里,1.5匹的空调可以单独使用2.5平方的线缆。冰箱也可以单独使用2.5平方的线缆。照明灯一般是10A的插座。10A的插座可以使用1.5平方的线缆,1.5平方的线缆可以承受...
1.5平方
铜线
可以带
4800
的电器吗?
答:
答:1.5平方铜线只有在三相电380V电源的情况下才可以带4800W的电器
。解析:查找实用五金手册,铜线每平方安全负载电流是6A,1.5平方铜线额定工作电流是9A,假如是单相电,根据功率公式:P=UI=220×(1.5×6)=1980瓦。显然220V单相电源1.5平方的铜线是无法承受4800W的负载。如果是380V三相电源,根据...
...炉共计
4800W
请问我该怎么敷设
电线
?该采取
多大
截面积的
铜线
?_百度...
答:
你好,
4800W÷220V=21.8A【电流】铜芯线每平方安全载流为6A,用4平方线即可
,这是8台的总线,如每台拉分线按以上方法计算就行,
两个
4800瓦
两项电用几平方的铜钱线,几平方铝线,电表
多大
。谢谢!!
答:
两个4800瓦电器同时使用,会产生44A的电流,需要使用10平方的铝芯线,最大可以承受60A的载电流,这样比较安全。铜芯线,需要6平方的,如果不是经常同时使用两个
4800瓦的
电器,使用4平方的铜芯线,也勉强可以,不建议使用。电表使用DDS45A电流的。
三相空调,功率
4800W
,如何配线及空开
答:
三相空调
4800W
,这个数据是空调用电功率,还是?很相似制热量4800W,如果是用电功率,那么,1.5平方毫米的铜芯线,足够了,空开选择15A 。
五匹柜机
用多大
铜芯线好?
答:
考虑启动电流比较大,建议选择4平方毫米铜芯
电线
。5P空调的输入功率在
4800W
、电辅助加热的功率在3000W,对称三相交流电路功率公式:I=P/1.732×U×cosφ,(功率因数cosφ阻性为1,感性约0.7~0.85之间,取平均值0.78计算),I=4800/1.732X380X0.72=10A。所以,5匹空调4平方线一般是够用的。
4800w用
16a还是10a得插头
答:
如果是单相
220V
供电的话,
4800W
电流大约有22A,16A的插头明显不够,10A就更不够了。
5P空调该使用
多大电线
答:
5P空调该使用6平方
的电线
。1,5P空调的输入功率在
4800W
、电辅助加热的功率在3000W。2, 对称三相交流电路功率公式:I=P/1.732×U×cosφ (功率因数cosφ阻性为1,感性约0.7~0.85之间,取平均值0.78计算)3, I=4800/1.732X380X0.72=10A I=3000/1.732X380X0.72=6.3A 10+6.3...