11问答网
所有问题
当前搜索:
22千瓦水泵用多大的线
380V
22KW潜水泵
距电源500米 电线压降要用多粗得线
答:
电流=
22
÷1.732÷0.38÷0.8≈42A 允许压降380-360=20 电阻=20÷42=0.476 导线面积=0.017×(500÷0.476)=17.86 16平方
的线
稍微小了一点,可以
选用
25平方。
22kw潜水泵
启动电流是250A
需要多大的
交流接触器?
答:
45A交流接触器就可以了,如果不放心63A交流接触器足够了。潜水泵属于AC-3类负载,
22kw潜水泵
电机额定电流约43A左右,所以45A交流接触器就可以了。
有一台抽
水泵22KW
。用380的电。我的配电箱里应该选择多少A的空开才起到...
答:
22KW的
电机,主断路器可
选用
63A,热继电器可选用50A左右的。由于电机功率较大,建议
使用
星角启动或软启动。这个有标准图纸,可参照 10D303-3《常用
水泵
控制电路图》第164页“单台水泵手动控制电路图”。
三相
22千瓦
螺杆空压机要用多少平方线
答:
假如只是拉一台
22千瓦的
空压机,6平方铜芯线足矣。
22KW
380V的电路应该用什么规格的铜芯导线啊
答:
“4加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4加四”千瓦的电动机。即最大可配8千瓦(产品只有相近的7.5千瓦)的电动机。“6后加六”是说从6平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6平方毫米可配12千瓦,10平方毫米可配16千瓦,16平方毫米可配
22千瓦
。“25五”,是说从25平方毫米开始...
22kw
电机消防
水泵
星三角启动求控制柜中元器件选型最好是能用天正的型 ...
答:
你这情况可以
选用
天正的空开:100A ,接触器选用CJX1-40 2只,CJX1-20 1只。个人意见希望合用。
220,1.8
kw水泵
300米
需要多大的
电缆,另外380v5.5
kw的水泵
300米需要多少...
答:
1.8KW有2.5平方就行.5.5KW300米用4平方吧.
150
千瓦需要
多粗的电缆?
答:
如果是几十米以内,不超过一百米,需铜电线70平方毫米、铝电缆线120平方毫米。如果是百米以上,最少需铜电线120平方毫米、铝电线180平方毫米。均值:铜电线95平方毫米、铝电线150平方毫米。电缆 由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。通常是由几根或...
80a的变压器能输送1千米内三台
22千瓦的
电机带
水泵
,电力够用吗?_百度...
答:
单台
22kW
电机的额定电流差不多为40A左右,如果三台电机的工作电流超过80A,变压器的容量就不会够。应该换一套大容量的变压器,或者重新寻找电源。3、一千米的路程有点远,如果使用普通的铝芯电缆,到负荷端时压降将会很大。电机运行发热,动力不足。
要使用线
径比较大的电缆。
22KW水泵
电机直起
用多大
空开
答:
22千瓦
三相
水泵
额定电流约45A,直接用空开启动
需要
用63A的开关,用50A的启动时可能会跳闸