谢谢3位热心解答,我现用的3*3的电缆,取其中的一零一火用于220v1.8千瓦的水泵,电缆共300米,如上型号水泵用段时间就发生跳闸,检测后发现外壳漏电,连换了4只同样型号新水泵最终都导致漏电无法使用,基本排除水泵自身故障,网上看到水泵在欠压情况下容易烧毁,但也不知道怎么解决线缆压降的问题,请各位出出主意
æç°ç¨ç3*3ççµç¼ï¼åå ¶ä¸çä¸é¶ä¸ç«ç¨äº220v1.8åç¦çæ°´æ³µï¼çµç¼å ±300ç±³ï¼å¦ä¸åå·æ°´æ³µç¨æ®µæ¶é´å°±åçè·³é¸ï¼æ£æµååç°å¤å£³æ¼çµï¼è¿æ¢äº4åªåæ ·åå·æ°æ°´æ³µæç»é½å¯¼è´æ¼çµæ æ³ä½¿ç¨ï¼åºæ¬æé¤æ°´æ³µèªèº«æ éï¼ç½ä¸çå°æ°´æ³µå¨æ¬ åæ åµä¸å®¹æç§æ¯ï¼ä½ä¹ä¸ç¥éæä¹è§£å³çº¿ç¼åéçé®é¢ï¼è¯·åä½åºåºä¸»æ
追ççµç¼è¶å¤§åéå°±è¶å°.ä½ æ³è§£å³åéå°±å 大çµç¼å¯.ä½ è¦æ¯ææ¡ä»¶å å°6å¹³æ¹çµç¼,æå
ä½ æ°´æ³µä¸ä¼å åéèç§äº.
注ææ说ççµç¼ä¸è¦ç¨éç,æ¯ç¨é线.
å 为已ç»è´ç½®äº300ç±³3å¹³æ¹çµç¼çº¿ï¼å¨ä¹°300ç±³6å¹³æ¹çé 价太é«ï¼å¦ç¨10å¹³æ¹é线ä¸ç¸å线æ¥å°æ°´æ³µ100ç±³å¤ï¼é线é ä»·ä½ï¼åæ¥ä¸é¶ä¸ç«æ¥å°220v1.8åç¦çæ°´æ³µä¸ï¼ä¸ç¥é®é¢è½å¦å¾å°è§£å³ï¼æ°´æ³µä¸è½åç§äºï¼å¤ªå¯¹ä¸èµ·åæ°´æ³µç人äºï¼äººå®¶èµé±ä¹ä¸å®¹æ
追çå¯ä»¥ï¼
我现用的3*3的电缆,取其中的一零一火用于220v1.8千瓦的水泵,电缆共300米,如上型号水泵用段时间就发生跳闸,检测后发现外壳漏电,连换了4只同样型号新水泵最终都导致漏电无法使用,基本排除水泵自身故障,网上看到水泵在欠压情况下容易烧毁,但也不知道怎么解决线缆压降的问题,请各位出出主意
追答水泵标有额定工作电压范围,只要不低于或高于这个范围就没有问题。真要是电压低就也用粗一点的电缆,或用两根线并在一起当火线,另外一根当零线。也可以装一个稳压器。
追问用两根线当火线,另一根当零线好主意呀,假如这个能行最方便的,我要找个万用表测电压,是在接好插座后,测量插座电压还是水泵启动后测量插座另外插孔的电压,只要是220就可以了吗
追答就说明电压是正常的
我现用的3*3的电缆,取其中的一零一火用于220v1.8千瓦的水泵,电缆共300米,如上型号水泵用段时间就发生跳闸,检测后发现外壳漏电,连换了4只同样型号新水泵最终都导致漏电无法使用,基本排除水泵自身故障,网上看到水泵在欠压情况下容易烧毁,但也不知道怎么解决线缆压降的问题,请各位出出主意
谢谢你热心的回答,我用380v5.5千瓦的水泵,3*3的电缆使用过几天除了水泵出水量和扬程不高外,水泵倒是能正常工作,是不是欠压工作就不得而知了,打算用10平方铝线三相四线放到200米处,铝线10平方90米80元左右,造价低点,不知道能否解决我线路长压降的问题
追答如果使用10平方的铝线的话,那就没问题了,本来1.8kW 220V的水泵300米也只需要6平方的铜线,也就是8平方的铝线,200米用十平方的铝线怎么用都没问题了,而且三相5.5kW的线径需求本身就小于单相,那就更没问题。