220,1.8kw水泵300米需要多大的电缆,另外380v5.5kw的水泵300米需要多少平方的电缆

谢谢3位热心解答,我现用的3*3的电缆,取其中的一零一火用于220v1.8千瓦的水泵,电缆共300米,如上型号水泵用段时间就发生跳闸,检测后发现外壳漏电,连换了4只同样型号新水泵最终都导致漏电无法使用,基本排除水泵自身故障,网上看到水泵在欠压情况下容易烧毁,但也不知道怎么解决线缆压降的问题,请各位出出主意

1.8KW有2.5平方就行.5.5KW300米用4平方吧.追问

我现用的3*3的电缆,取其中的一零一火用于220v1.8千瓦的水泵,电缆共300米,如上型号水泵用段时间就发生跳闸,检测后发现外壳漏电,连换了4只同样型号新水泵最终都导致漏电无法使用,基本排除水泵自身故障,网上看到水泵在欠压情况下容易烧毁,但也不知道怎么解决线缆压降的问题,请各位出出主意

追答

电缆越大压降就越小.你想解决压降就加大电缆咯.你要是有条件加到6平方电缆,我包你水泵不会因压降而烧了.
注意我说的电缆不要用铝的,是用铜线.

追问

因为已经购置了300米3平方电缆线,在买300米6平方的造价太高,如用10平方铝线三相四线接到水泵100米处(铝线造价低)再接一零一火接到220v1.8千瓦的水泵上,不知问题能否得到解决,水泵不能再烧了,太对不起卖水泵的人了,人家赚钱也不容易

追答

可以.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-30
1.8KW的水泵用VV22型2.5平方两芯铜线,5.5KW用YJV22型4平方三芯或四芯铜线。追问

我现用的3*3的电缆,取其中的一零一火用于220v1.8千瓦的水泵,电缆共300米,如上型号水泵用段时间就发生跳闸,检测后发现外壳漏电,连换了4只同样型号新水泵最终都导致漏电无法使用,基本排除水泵自身故障,网上看到水泵在欠压情况下容易烧毁,但也不知道怎么解决线缆压降的问题,请各位出出主意

追答

水泵标有额定工作电压范围,只要不低于或高于这个范围就没有问题。真要是电压低就也用粗一点的电缆,或用两根线并在一起当火线,另外一根当零线。也可以装一个稳压器。

追问

用两根线当火线,另一根当零线好主意呀,假如这个能行最方便的,我要找个万用表测电压,是在接好插座后,测量插座电压还是水泵启动后测量插座另外插孔的电压,只要是220就可以了吗

追答

就说明电压是正常的

第2个回答  2011-05-01
均用4平方的 1.8KW 220 v 电流也要10多个电流追问

我现用的3*3的电缆,取其中的一零一火用于220v1.8千瓦的水泵,电缆共300米,如上型号水泵用段时间就发生跳闸,检测后发现外壳漏电,连换了4只同样型号新水泵最终都导致漏电无法使用,基本排除水泵自身故障,网上看到水泵在欠压情况下容易烧毁,但也不知道怎么解决线缆压降的问题,请各位出出主意

第3个回答  2011-05-02
据:S=pL/R, I=V/R V=IR
S:导线截面积,p:线阻率,铜 0.0172,铝 0.0283,L:导线长度
R:导线电阻, V:电压(这里指电压降) I:线路电流
220V,1.8kW水泵额定电流约11.4A,若水泵工作于最大负荷,则电流大于11.4A。一般水泵工作安全压降为5%,则电压降为220*5=11V
由电压降:V=IR,得线阻
R=V/I=11/11.4≈0.965
由线阻: R=pL/S,得导线截面积
S=PL/R=0.0172*300/0.965≈5.35
由于没有5.35平方的电缆线,且水泵满载电流肯定大于11.4,所以于安全起见选用大一号电缆,取6平方即可。
由于三相电机电流基本等于额定功率*2,算得5.5kW水泵电流为11A。
同上计算步骤,算得S≈2.983,电缆线取3平方即可。
另外你说的经检测发现外壳漏电是去掉电缆线检测的还是带电缆线检测的,如果是去掉电缆线检测漏电的话请更换电机,如果是带电缆线检测的话,请去掉电缆线再检测,若不漏电,则考虑电缆线损坏进水。过长的电缆线会导致压降过高,若压降过高,会导致水泵欠压运转,温升升高,长期使用容易烧毁。追问

谢谢你热心的回答,我用380v5.5千瓦的水泵,3*3的电缆使用过几天除了水泵出水量和扬程不高外,水泵倒是能正常工作,是不是欠压工作就不得而知了,打算用10平方铝线三相四线放到200米处,铝线10平方90米80元左右,造价低点,不知道能否解决我线路长压降的问题

追答

如果使用10平方的铝线的话,那就没问题了,本来1.8kW 220V的水泵300米也只需要6平方的铜线,也就是8平方的铝线,200米用十平方的铝线怎么用都没问题了,而且三相5.5kW的线径需求本身就小于单相,那就更没问题。