11问答网
所有问题
当前搜索:
23kw三相多大空开
23000瓦需
多大
三项
空开
答:
23kw 三相空开 三相电 380V
电感型负载 50A D型空开 阻性负载 40A 空开
单相电热负载224千瓦,用
三相
四线供电选
多大
的
空开
答:
因此需以:(340/125%)=425A作为设计依据
。所以选用一个4P安全电流为425A或450A的空开,及下接3个2P安全电流为425A或450A的分路空开。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
三相
电23.5千瓦配
多大
电缆及多少安培
空气开关
?
答:
23
.5干瓦配铜线10平方,铝线16平方但距离不要太远,用100A
空气开关
够用。
20个千瓦
三相
电用
多大
的线和
空开
答:
选6平方以上电线,选63至100安的空开
。家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护,用单极(1P)作分支保护,空气开关的额定电流如果选择的偏小,则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要。总负荷电流即为各分支...
三相
电用
多大
的
空开
好?
答:
2、另一种是 7
KW
的
三相
电机,也称做(三相感性负荷)依据功率式:P=1.732UI*0.757000=1.732*380*I*0.75 I=14.2A,建议用2.5平方铜芯线。因为电线质量(国标或非国标),穿线条件(明敷或暗穿管),实际温度的不同,为了安全起见一般取0.8左右的系数。家用照明和负载中:1.5平方毫米的导线...
我要安装5台设备分别是
23KW
.25KW.7.5KW.7.5KW和8KW需要用多少平方的电...
答:
23KW
.25KW.7.5KW.7.5KW和8KW,共71KW,暂载率取0.8,约56KW,380V,cosφ为0.85,电流约100A。300米以内选择,YJV22-3*25+1*16的电缆,否则放大一级选用。另如果所有电机都是同时且长期工作则选择YJV22-3*35+1*16的电缆。注意其中之一16平方mm的是零线,在进户处零线做重复接地,并引出...
20千瓦
三相
电用
多大空气开关
答:
20千瓦
三相
电建议配置50安、53安或者63安的
空气开关
,有一些电器产品,功率也能够达到20千瓦,像烘干箱,在电路当中电压就是220伏,可以直接通过功率除以220,能够得到电流就是90安。如果三项是均衡的,每项电流就要达到30安,但是考虑到电路的磨损以及铺设的环境,
空开
不能选择32安的,尽量选择稍微大一些...
如何选择
三相
电机的
空开
?
答:
三相
380V已知功率求电流:
KW
功率数乘以2(160*2大约320A)
空气开关
选额定电流的1.2倍(视实际运行电流、启动频率、启动形式而定)450A~640A 载流量以每平方毫米2.5A计算,320/2.5大约用120每平方毫米,当然也可用150每平方毫米,星三角起动的话用(3*70+1*35)*2,自耦变压器降压或变频器启动用3...
三相
四线20千瓦要几倍
空开
答:
=36A(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)动力电路用
空开
规格有:20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A),可选50A空开。
空气开关
,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中...
有三台异步电动机分别为13
KW
,7KW和3KW,请问总
空开
用
多大
的,怎样计算
答:
有三台异步电动机分别为13KW,7KW和3KW,总功率为
23KW
,额定电流约45A附近,同时起动的电流为4~7倍,但也不可能同时一齐起动,
空开
在超电流时有缓延性,所以,选取空开的额定电流为100A或稍大就可。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电机空开选择口诀
三相电机配多大空开
23千瓦380v用多大电缆和开关
23千瓦需要多大的空开
三相电动机空开大小怎么选择
电机空开选择大小
三相电机额定电流空开的选型
三相电机配空开口诀
23千瓦电焊机配多大空开