11问答网
所有问题
我要安装5台设备分别是23KW.25KW.7.5KW.7.5KW和8KW需要用多少平方的电缆,各台设备分别选用多大的开关控制
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-10-24
23KW.25KW.7.5KW.7.5KW和8KW,共71KW,暂载率取0.8,约56KW,380V,cosφ为0.85,电流约100A。300米以内选择,YJV22-3*25+1*16的电缆,否则放大一级选用。另如果所有电机都是同时且长期工作则选择YJV22-3*35+1*16的电缆。注意其中之一16平方mm的是零线,在进户处零线做重复接地,并引出16平方mm的接地线引到电箱的接地排上。总开关选择160A的,动作电流整定到90%。
23KW.25KW,200米以内,用YJV-4*10平方mm的,星三角启动时用两根YJV-3*6平方mm外加10平方mm一根接地线,开关选择60A的;7.5KW.7.5KW和8KW,200米以内,用YJV-4*2.5平方mm的,开关选择16A的。(开关都选D系列电机专用的)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/Sq842FMF2.html
其他回答
第1个回答 2012-03-31
配用铝线时,25KW用25平方毫米,22KW用25平方毫米.7.5-8KW均用4平方毫米,如果用铜线是可降一级使用.空开的选择;各空开的电流大于两倍的电机功率就可以了.
追问
能具体点空开的型号吗?
追答
电动机上的空开要选择D型,电流要大于电机容量的2倍以上就可以,如25KW的电机用50安以上,但是留有佘地的话就选择63安也行。
相似回答
7.5 KW
电机用几
平方的电缆
答:
7.5
个千瓦380V电机要用3mm²的铝
电缆,
2.5mm²的铜电缆。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 得电流I=P/1.732UcosΦ=7.5/1.732/0.38/0.8=7.5/0.53=14A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流14A,查电缆手册知,
需要用
3mm²的铝电缆,2.5mm²的铜电缆。