24千瓦220V用多粗线
24千瓦220V
需要几平方线?
答:
功率是
24千瓦
,电流24000÷220=109.090909安培 110安培的电流,需要25平方毫米的铜线,家庭使用6平方铜线大约8.8千瓦,24÷8.8=2.727273 ≈3 6×3=18 所以取25平方的铜线比较合理
220v24千瓦用多大线
答:
220V24千瓦的
电流是24000÷220=109A,25平方铜线的截流量是109A,正好到了临界点,稍小了点,可用35平方铜线,因为35平方铜线的截流量是134A。
二十四千瓦
多少平方的零火线?
答:
24千瓦如果是220V的电,
要用25平方的零火线;如果是380V的电,用16平方的电缆线
。
220的电压
24KW
需要多少平方
的线
这个是怎么算的
答:
计算如下:I=
24
*1000/220=109A 铜的经济电流可按2-2.5A/mm2选取,工作时间长可取小,反之取大。S=109/2.5=43.6,可选取50平方毫米的铜线。你
使用的
电器容量太大,而且电压低。建议你能否改成380伏的,那样电流就下降了,导线截面也能下降一半。
24千瓦
电加热多少平方线
答:
24千瓦的
加热设备,如果电压是
220V
供电的,需要16平方的铜线,如果是三相380V供电的,需要10平方的铜线
220的电压
24KW
需要多少平方
的线
是怎么算的
答:
24KW
电流24*4.5A=108A, 查表16平方两芯铜电缆载流125A. 可以选用
24KW 220V
电烤箱麻烦算下电流多大,
用多大
的电缆.谢谢
答:
如果是109A电流的话要用16平方以上的铜线才行最好用25平方的铜线保险。当然我认为可能是2400W
的220V
则2点5平方的铜线就够了。如果是三相
的24KW的
话有10平方的铜线就可以了。
24
个
千瓦用多大
电线
答:
先根据这个功率算出正常运行时需要的电流 三相电流=功率/电压/1.732/功率因数(一般为0.85左右)即电流=35000/380/1.732/0.85=62.5A左右 可以选用16平方或者以上的铜线电缆
24千瓦
电流要
用多大
的电缆线?
答:
额定功率=
24kW
,单相电压=
220V
,功率因数=1,额定电流=109.1A,可选电缆:25mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量115A,相应功率20.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为15.7m;16mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量110A,相应功率19.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为10.9m;35mm...
24kw的
电动机,电压是
220伏
,线距200米需要
多大的线
答:
24000/220=109A,200米线火零算起来就是400米了。这个距离这个功率用
220V
至少得25平方以上铜线,很不合实际,一般功率超过4KW的电器最好都是用3相电了,你那电机是
2.4KW的
吧?超过5KW的单相电机很少有使用,对线的要求太高了