24千瓦电流要用多大的电缆线?

如题所述

同样截面的导线,在不同结构类型、不同绝缘材料及供电电压下,所能承受的工作电流及负载功率是不同的。
额定功率=24kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=45.6A,可选电缆:
6mm² PVC塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量48A,相应功率25.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为129.2m;
4mm² PE塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量50A,相应功率26.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为82.7m;
16mm² PVC塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量60A,相应功率31.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为275.7m;
10mm² PE塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量55A,相应功率29kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为188m;
10mm² PVC塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量48A,相应功率25.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为215.4m;
6mm² PE塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量55A,相应功率29kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为112.8m;
10mm² PVC塑料绝缘
1芯铝线,推荐载流量55A,相应功率29kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为117.5m;
16mm² PVC塑料绝缘
3芯铝电缆,推荐载流量53A,相应功率28kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为195.1m;

额定功率=24kW,单相电压=220V,功率因数=1,额定电流=109.1A,可选电缆:
25mm² PVC塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量115A,相应功率20.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为15.7m;
16mm² PE塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量110A,相应功率19.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为10.9m;
35mm² PVC塑料绝缘
2芯铜电缆,推荐载流量125A,相应功率22kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为24m;
25mm² PE塑料绝缘
2芯铜电缆,推荐载流量140A,相应功率24.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为12.9m;
35mm² PVC塑料绝缘
1芯铝线,推荐载流量124A,相应功率21.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为15.1m;
50mm² PVC塑料绝缘
2芯铝电缆,推荐载流量120A,相应功率21.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为15.6m;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-11-23
根据你的这个说法,应该是单相负载。
24Kw功率,每千瓦电流约4.5A。
4.5*24=108A。
这个电流有点大。
如果只有单相电源,那么,就必须使用导线截面积不小于35mm²的铜芯线。
零线火线等电流,都须用35平方的。
如果有三相电源,可将它们均分给三相,每相8Kw,作星形连接。这样主线每相电流不到20A,用3x10+1x6的铜芯线即可。
如果负载没动大,建议用4x10平方的电缆。。